现状:办公楼一层男卫生间 小便器漏水,经现场检查,1、小便器所在的墙脚有明显的细小水流;2、水和尿液从小便器底部渗漏,且下部瓷砖表面已有尿液的黄色结晶,为长期漏水所致;3、附近多处瓷砖的缝隙漏水严重,包括排水口上部的瓷砖缝,用干纸巾贴上马上可见水印,应该是从小便器排水口在墙体内部某部位漏水所致,水沿瓷砖内的砖墙、砂浆间缝隙扩散,至瓷砖的缝隙不严密处漏出 对策:1、拆下小便器, 2、检查排水口接头,检查密封配件,特别要检查墙内部的排水接头情况,

现状:办公楼一层男卫生间 小便器漏水,经现场检查,
1、小便器所在的墙脚有明显的细小水流;
2、水和尿液从小便器底部渗漏,且下部瓷砖表面已有尿液的黄色结晶,为长期漏水所致;
3、附近多处瓷砖的缝隙漏水严重,包括排水口上部的瓷砖缝,用干纸巾贴上马上可见水印,应该是从小便器排水口在墙体内部某部位漏水所致,水沿瓷砖内的砖墙、砂浆间缝隙扩散,至瓷砖的缝隙不严密处漏出

对策:1、拆下小便器,
2、检查排水口接头,检查密封配件,特别要检查墙内部的排水接头情况,
3、墙体内排水管道连接情况无法检查确定时,要拆下排水口接头,更换新的接头,重新安装,保证密封不漏水。

注意:如果墙内长期漏水,积水,会侵蚀砖墙,也会发霉,隔壁房间的墙面也会出现渗水问题


附照片和示意图(下页)

1129195033127.jpg

免费打赏
wqc66
2005年10月17日 09:22:43
32楼
安装看起来人人都会,但要达到一定的水平,没有一定的时间是不可能做到的;此问题是排水接口安装上:排水管较短,便斗插入排水管太浅,致使密封不严___从下口漏水;解决是把排水管适当加长,重新安装即可.
回复
sunroads
2005年10月17日 09:31:42
33楼
有没有可能是排水管内的压力不稳,压力波动时造成水封内的存水倒流???
回复
hoot001
2005年10月20日 14:56:34
34楼
哪个垃圾施工队施工滴
应该是施工环节问题
回复
ssj706948
2005年10月28日 00:23:34
35楼
安装时排水接口的角度一定要与小便斗出水口的角度一致。 从图片看,排水口贴墙,有15mm离墙
回复
wwuyyan
2005年11月25日 17:26:11
36楼
谢谢,收获不小
回复
w820816
2005年12月18日 19:37:40
37楼
很好啊,以前没有拆过这种东西,如今我终于见到了里边的结构,还行,现在清楚了。
回复
d113375743
2005年12月20日 19:31:00
38楼
[ 引用 ] 2005-10-14 20:31:42.0 第 20 楼

高人!我从中学到了东西,谢谢。看来问题出在施工上面,呵呵!与设计关系不大!



谢谢楼主教了我们这么多的知识!!!
回复
sdvegeta
2005年12月20日 20:31:00
39楼
这样的问题,看下厂家的样本会有些帮助,我在本站上找到一些关于大便器的样本,可以看看
http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?keyword=%B1%E3%C6%F7&way=1
回复
zhm19820520
2006年04月27日 21:53:04
40楼
顶!收获不小哦,图文并茂。
回复
wangzixuan205249
2006年04月29日 10:13:14
41楼
主要是施工中的问题,这用的问题甲方也经常向我们设计院反映