空调闭式系统:指水循环过程中不接触大气开式系统:水管末端与通大气的水池相连接或喷淋室等设备相连接,就形成开式系统。我的理解 :1、冷却水系统由于与冷却塔连接,与大气连通,为开式系统2、因此选择冷却水泵扬程时,除了考虑冷凝器阻力,管路阻力,冷却塔阻 力外,还要将水泵中心线与冷却塔喷嘴的高度差考虑在内请教我的理解是否正确
空调闭式系统:指水循环过程中不接触大气
开式系统:水管末端与通大气的水池相连接或喷淋室等设备相连接,就形成开式系统。
我的理解 :
1、冷却水系统由于与冷却塔连接,与大气连通,为开式系统
2、因此选择冷却水泵扬程时,除了考虑冷凝器阻力,管路阻力,冷却塔阻 力外,还要将水泵中心线与冷却塔喷嘴的高度差考虑在内
请教我的理解是否正确
2楼
因此选择冷却水泵扬程时,除了考虑冷凝器阻力,管路阻力,冷却塔阻 力外,还要将水泵中心线与冷却塔喷嘴的高度差考虑在内
no.14 ,不好意思,你搞错了,回去翻翻书。
回复
3楼
我认为:水泵是从冷却塔水盘吸水的, 故只考虑冷却塔水盘与喷嘴的高差. 否则就容易多算了水泵的扬程.
回复
4楼
建议看一下《简明空调设计手册》上面写的非常的清楚
一般的冷却水系统是开式的
回复
5楼
明白了,“有开式冷却塔的系统在严格意义上可以定义为开式系统,但是起要考虑的高差为两自由水面高差,即布水器出口到接水盘水面高差,由于这段高差比较小,一般将此高差加布水器出口动压后算作冷却塔阻力,所以这种系统也可以按闭式系统计算”
回复
6楼
冷却塔既有开式,也有闭式;开式较广泛.
在计算冷却塔部分阻力(扬程)时,根本不用考虑楼上说的那么详细.我们厂商都会给出一个参数:塔体扬程,TOWER PUMP HEAD.已经考虑内部所有阻力及高度. 您只需把冷却塔当作普通的设备,加上这个数据就可以了.一般TOWER PUMP HEAD计算是由冷却塔底部水槽(水池)上边缘为基准的(BASIN CURB)
在下是良机冷却塔的销售工程师, 如果你们有何问题, 可以随时联络在下: 上海良机公司 工程部 李天 电话:021 57609600EXT117 MOBILE: 13386069298 EMAIL: LCJSB@LIANGCHI.COM.CN
回复
7楼
你引用的概念是冷媒水系统的概念。
冷却水的压头计算要看你是把0点放在冷却塔水槽平面或是冷却水箱平面了。计算压头时要把冷却水喷淋头和0点的高差考虑进去,其他的高差不用理会。
回复
8楼
学习中
回复