请各位高人帮帮忙,谢谢!1、一栋28层民用住宅楼,主配电系统怎么设计,是用两路电进线再加发电机吗,配电室设于地下一层,是10kv进线380v进线?配电所里要设高压配电盘吗?2、住宅小区设计单位与供电局、业主间界面如何划分?小区变电所由供电局设计还是由设计单位设计?施工呢?
请各位高人帮帮忙,谢谢!
1、一栋28层民用住宅楼,主配电系统怎么设计,是用两路电进线再加发电机吗,配电室设于地下一层,是10kv进线380v进线?配电所里要设高压配电盘吗?
2、住宅小区设计单位与供电局、业主间界面如何划分?小区变电所由供电局设计还是由设计单位设计?施工呢?
2楼
很简单,谁的资产谁负责就好了。电业局的资产包括用户的变电站,一户一表。
回复
3楼
谢谢!但我好像看到有的设计院也在设计小区变电所
回复
4楼
谁有资质谁设计,供电部门设计的多一些。地方设计院图纸设计好后,由供电部门的用电股审核同意。我们这里一般是由供电部门设计,设备由出钱单位招标,供电部门如提供设备那么请参与投标。
回复
5楼
谢谢!那第一个问题呢?
一栋28层民用住宅楼,主配电系统怎么设计,是用两路电进线再加发电机吗,配电室设于地下一层,是两路10kv进线还是两路380v进线?配电所里要设高压配电盘吗?还是由小区变电所变压后再送进来
回复
6楼
建议:1,高压进线,28层已经属于3类高层,必须加设柴油发电机(将个类水泵需设成重要一级负荷)
2,当然要设,负荷较大,强烈建议将变电所帜于本单体内,
回复
7楼
这样的高层建筑,按照负荷等级应该是一级负荷,一般估计负荷要在3000-4000kVA,甚至还要高一些,两路380V是不肯能的,宜采取两路高压电源+EPS(负责特别重要的复合)或1路高压+发电机(容量估计在500-750kW)
回复
8楼
1、两路10kV进线再加发电机。
2、外线由业主委托供电局设计,小区变电所由设计单位设计或供电局设计都可以。
回复
9楼
两路独立的高压进线就够了,用发电机和EPS干什么鸟
回复
11楼
现在高压供电已形成环网结构,一路高压+柴油发电机组(按总负荷容量的10%~20%考虑)的供电方式较合理.
回复
12楼
同意11楼
回复