请各位高人帮帮忙,谢谢!
1、一栋28层民用住宅楼,主配电系统怎么设计,是用两路电进线再加发电机吗,配电室设于地下一层,是10kv进线380v进线?配电所里要设高压配电盘吗?
2、住宅小区设计单位与供电局、业主间界面如何划分?小区变电所由供电局设计还是由设计单位设计?施工呢?
13楼
我们这里,一般要求两路高压进线(双电源),外加柴油发电机做备用电源。
回复
14楼
vb
回复
15楼
支持。
高压还是供电局设计的好。一方面他们垄断,另一方面设计院一般设计资料不全,只是做一次设计或方案(还不一定被供电局批准),二次回路设计不专业,达不到施工的水平,自找麻烦。
回复
16楼
注意,如果是重要的一级负荷用电,两路10KV的电源应保证来自不同的变电所。
回复
17楼
1。一级负荷包括电梯,消防,排水泵,小区安保电源等,双回路供电不一定是不同变电所。假设本区域内无此电源的话,最佳办法就是增加自发电,低压侧自动切换最为合理,同时可以省掉双电源的高可靠性接电费。
2。你这个28的高层的住宅,你考虑小区变电所变压后再送进来,就要考虑开关站的远近,经济合理性,一般不取。
回复
18楼
OK
回复
19楼
高压还是供电局设计的好。一方面他们垄断,另一方面设计院一般设计资料不全,只是做一次设计或方案(还不一定被供电局批准),二次回路设计不专业,达不到施工的水平,自找麻烦
回复
20楼
1。一级负荷包括电梯,消防,排水泵,小区安保电源等,双回路供电不一定是不同变电所。假设本区域内无此电源的话,最佳办法就是增加自发电,低压侧自动切换最为合理,同时可以省掉双电源的高可靠性接电费。
2。你这个28的高层的住宅,你考虑小区变电所变压后再送进来,就要考虑开关站的远近,经济合理性,一般不取。
这个比较合理,其他的都扯淡