变关于配电室接地布置的设置问题?
掌中兲坣
掌中兲坣 Lv.14
2010年07月07日 15:17:15
只看楼主

有一个新建的变配电室,要放置在一个已经建好多年的建筑物中,这个变配电室的接地该如何布置,还要和整个建筑物的主接地网不知道一起吗?

有一个新建的变配电室,要放置在一个已经建好多年的建筑物中,这个变配电室的接地该如何布置,还要和整个建筑物的主接地网不知道一起吗?
免费打赏
lingxuct
2010年07月07日 17:02:07
2楼
规范有要求的,新做配电室时肯定要新做接地系统!
回复
掌中兲坣
2010年07月07日 17:03:33
3楼
可是这个建筑物已经好几年了,只是规划了几间屋子做配电室用!
回复
lingxuct
2010年07月07日 17:35:31
4楼
原建筑没电,规划后就有电了!!!!!
回复
掌中兲坣
2010年07月07日 17:46:15
5楼
原建筑物是有点的,有人在里边办公 还有别的,这个配电室是新加的!
回复
wlszjs
2010年07月07日 18:30:48
6楼
沿配电室几间屋子的墙面(离地30公分)做一圈接地线,与原有建筑的接地相连(至少2处),另外再加2个以上的接地极
回复
掌中兲坣
2010年07月08日 08:10:58
7楼



离地30公分?是距离墙面么?还是埋深?
回复
woheni2010
2010年07月11日 15:34:45
8楼
距地
回复
一个人的传说
2010年07月11日 15:54:04
9楼
:) :lol