102楼
去查《泵与风机》或《流体力学泵与风机》,再清楚不过了。
回复
103楼
楼主 看看流体输配管网 上面讲的很清楚
回复
104楼
不同意!你给出的数据仅仅是一组线性比例数据,是在假定管网特性不变的前提下获取的.我在楼上已经说过,暖通空调系统不是线性系统,对应不同的管网特性就会有不同的数据.N条管网特性就会有N组数据,在并联水泵台数变化时,如果管网特性曲线也随之变化,那么数据组将以幂形式增加!总之,是一族而不是一组!实际上,暖通空调系统中的水泵并联问题要比你想像的复杂的多.
回复
105楼
支持!建议版主加分!
回复
106楼
反对!
我们现在研究的是暖通空调系统中同性能水泵并联运行的课题,而不是仅仅研究水泵,所以仅从上述流体机械的教科书中无法得到"再清楚不过了"的答案.我们要面对的是水泵特性和管网特性两个方程共同的解,即水泵的工作点.而不是单独的水泵特性.记住我们面对的管网特性是在不断变化的,因为暖通空调系统中的负荷调节阀门开度是不断跟随负荷调整的.
回复
107楼
dui as a
回复
108楼
哈哈,撒丫子可不行,我也没什么问题。
只是认为谈这个还是应该以静态来谈,实际使用中确实是动态的,但谈动态没意义也没法谈,静态的虽然不能不能反应实际情况,但相对参考价值还是蛮大。
另外,我所说的K值变是在你的贴子基础上讲的,指管路动态情况下,在静态下,K值是不变的。
回复
109楼
三哥说的水系统静态平衡和动态平衡就是这个意思。
个人认为:静态讨论水泵特性,动态研究管网特性。各有侧重。静态讨论出来的就是根据经典的水泵相似理论得出的三次方定律。认为模型与原型之间始终存在比例的线性关系,一旦水泵特性确定后,流量和扬程也就是一对固定的数据,只要转速不变,流量和扬程就不变,即水泵工作点是一个固定不变的点。动态研究得出的是水泵工作点并不是一个点,而是一条线,是一条沿水泵特性变化的曲线,满足相似理论的工作点就是在这条曲线上的一个点而已。对于暖通空调水系统而言,静态是实验室里的东东,动态才是工程上的东东。研究结论的不同,指导行动的思想就不同。
目前国内一些学者开始对水泵经典三次方定律在暖通空调水系统中的运用范围实施研究,并且已经提出三次方定律应用的局限性。观念的创新必然带来技术创新。
就这个命题而言,同意高老师的意见。静态讨论!静态讨论!因为人家毕竟是在问水泵嘛!谈动态就阳春白雪了!
回复
110楼
要是这个帖子是要较真2泵并联到底增加多少流量, 那么95%的数据只是个经验数据, 也就是说89不离10吧,实测也就是90%~100%之间波动把(100%是不可能的啊, 呵呵).但你实在要说非要个准确的数据, 我敢肯定没有个人能说的出来, 因为不同的个案有不同的数值.
但我们要说, 对于设计来说, 95%的数据已经足够了,你们说呢?
回复
111楼
我认为不正确。流量一般是增加的,压力也会提高。具体变化系数取决于水泵设备特性曲线和管路特性曲线,只有通过大量工程实例和现场测试才能得出自己的经验值,不能孤立地看待问题。总的趋势是流量增加的幅度大于扬程(压力)增加的幅度。
回复