求教:并联一个同型号水泵是流量增加,压力不变吗?
zym2000_0
zym2000_0 Lv.2
2005年10月13日 22:03:09
来自于中央空调
只看楼主

并联一个同型号水泵是流量增加,压力不变吗?

并联一个同型号水泵是流量增加,压力不变吗?
免费打赏
zhzx2.7
2006年04月18日 21:12:34
62楼
老高师傅发的附件很有用.
谢谢!
若是需要详细的计算就查《规范》吧,
若是估算不影响运行的话,
就是流量近乎两倍,扬程小于单台的扬程。
回复
haikuo
2006年04月24日 18:07:54
63楼
讨论的真是热烈啊,让我等受益匪浅
回复
haikuo
2006年04月24日 18:20:58
64楼
还是保险点的好啊,来个系数,安全第一。
不然国家为什么提倡大家用保险套啊,安全性高,避免人口膨胀等问题。
回复
ihrqc122012
2006年04月24日 18:51:57
65楼
其实要拿出一个准确的系数的确有点困难,0.95也只是估算,不过工程中有适当误差的许可的,对于0.95有疑义的高手我想你总不会每次设计前先去做几组试验吧.
回复
yours001me
2006年04月24日 19:43:20
66楼
按理说,流量小于2Q扬程就会增加
回复
jsyctzj
2006年04月29日 10:48:58
67楼
同意220楼
回复
yubing007
2006年04月29日 13:50:11
68楼
学到东西了,顶一下
回复
yubing007
2006年04月29日 13:51:07
69楼
有用
回复
yanjunchao532
2006年04月29日 20:09:01
70楼
我是刚学这方面的知识 不是简单的叠加 应根据泵的特性曲线以及管道的特性曲线来确定 但是现在我学的还没有系数关系 如果有系数关系也只是很大概的分析 想系统的了解着方面的东西 可以找本 《流体输配管网》学习 还有就是找《流体力学 泵与风机》那里面有详细的讲解