风机盘管
lsb2008
lsb2008 Lv.2
2005年10月14日 11:42:44
来自于中央空调
只看楼主

大家有知道风机盘管是个什么动西啊?谢谢拉请大家指点一下?谢谢拉

大家有知道风机盘管是个什么动西啊?

谢谢拉请大家指点一下?

谢谢拉
免费打赏
wangn125
2005年12月14日 10:12:20
62楼
风机盘管(fan coil unit)顾名思义就是风机加盘管,制冷主机出来的冷冻水进入盘管,和经风机驱动的空气进行气水换热,使产生冷空气。
回复
elingcat
2005年12月14日 12:15:25
63楼
风机盘管属于水系统.
双管制是只有一根供水,一根回水,虽然这种形式最经济,但是很明显也是最低端的.因为不同的房间有不同的要求,或者制冷,或者供热.双管制很难满足这样的要求.弥补方法是,尽量按照房间的朝向或者其他分区来将盘管并联到冷源或者热源上,由各自的冷热控制系统实行供冷或者供热.由于双管制的系统简单,初投资低,目前用的最普遍,但是对于舒适性要求较高的环境,最好采用三管制或四管制.
三管制是两根单独的冷热水供应和一根混合的冷热水回水,由室内的恒温控制器来控制盘管进口的三同来实现调节.冷热水共用一根回水管很明显会造成很大的混合损失.
至于四管制,相比较三管和两管来说,当然是最好的了,当然也是最费钱的了.四管制是把冷热回水分开,使用单独的回水管.因为管路多,所以系统就复杂了,占用的空间大,但是如果甲方很牛的话,你就给他上,要什么上什么.

如果有什么纰漏,请各位指正
回复
elingcat
2005年12月14日 12:23:39
64楼
我好象答非所问了?
回复
lsb2008
2005年12月16日 17:31:01
65楼
谢谢你啊
朋友,你说得很好!
回复
tjmrichard
2006年06月24日 18:14:14
66楼
 风机盘管的组成:盘管,就是水管,只不过是来回盘绕形成盘管,再以换热翅片为依托,这些换热翅片一层一层排列并将盘管套住.风机,就是离心风机,吹风用的.
  了解了风机盘管的组成,我们就可以想象出处理空气的流程.在夏天,我们须要制冷,那么就要有冷风,风机将风吹出来经过盘管后,风就变冷了,当然这是盘管内走的是冷水,在冬天,道理一样,盘管内走热水.
  那么冷水和热水靠谁来制呢?靠冷水机组,它是由热泵组成的,热水可以由热泵制,也可以靠锅炉来制.
回复
tjmrichard
2006年06月24日 18:20:04
67楼
在夏天,由于冷风的吹出,在机器上回出现凝结水,为了避免流到地上,我们安个凝结水盘.
回复
yaojinghui6666
2006年06月24日 19:00:45
68楼
狂晕。。。。
楼主一定是一个非常非常幽默的人!!!
回复
why0230
2007年01月20日 16:36:39
69楼
大家不要互相聊天了,老是在灌水
这个论坛需要大家多做事实
不仅是老人交流的天地
也是新人学习的好环境
老人要帮助新人



风机盘管原理
一、风机盘管系统工作原理:
风机盘管主要由风机,换热盘管和机壳组成,按风机盘管机外静压可分为标准型和高静压型、按换热盘管排数可分为两排和三排,换热盘管一般是采用铜管串铝翅片,铜管外径为10~16mm,翅片厚度约0.15~0.2mm,间距2.0~3.0mm,风机一般采用双进风前弯形叶片离心风机,电机采用电容式4极单相电机、三档转速、机壳和凝水盘隔热。

风机盘管空调系统的工作原理,就是借助风机盘管机组不断地循环室内空气,使之通过盘管而被冷却或加热,以保持房间要求的温度和一定的相对湿度。盘管使用的冷水或热水,由集中冷源和热源供应。与此同时,由新风空调机房集中处理后的新风,通过专门的新风管道分别送人各空调房间,以满足空调房间的卫生要求。


风机盘管空调系统与集中式系统相比,没有大风道,只有水管和较小的新风管,具有布置和安装方便、占用建筑空间小、单独调节好等优点,广泛用于温、湿度精度要求不高、房间数多、房间较小、需要单独控制的舒适性空调中。

二、风机盘管控制工作原理
风机盘管控制多采用就地控制的方案,分简单控制和温度控制两种:

风机盘管简单控制:使用三速开关直接手动控制风机的三速转换与启停。

风机盘管温度控制:使用温控器根据设定温度与实际检测温度的比较、运算,自动控制电动两/三通阀的开闭;风机的三速转换。或直接控制风机的三速转换与启停,从而通过控制系统水流或风量达到恒温的目的。



目前国际上风机盘管比较优秀的厂家,如:开利,麦克维尔,大金。国内做得比较好的,如:格力,海尔。听说江苏欣盛空调在我们论坛上讨论好像还挺多的,但本人没用过,具体发言权还是归大家。





回复
why0230
2007年01月20日 16:42:27
70楼
风机盘管安装设计之要点

(1)风机盘管安装时冷凝水的排出管应当就近设立管排水,这样可缩短水平排水的距离,减少因排水管坡度不够而集水、滴水的危险。从每个风机盘管上引出的排水管的管径以φ20为宜,而排水立管和总管的尺寸还应大些。



(2)在风机盘管安装时与冷热水管接管上的手动与电动水阀下边应做集水盘。该集水盘可与风机盘管集水盘连通,也可以要求生产厂家将原集水盘加长,以保证阀门等接头处的凝结水能沿集水盘排出。而且要做好机外保温防止二次凝结水。



(3)风机盘管安装要有检查口,其位置与大小,具体工程应和建筑紧密配合,协商解决好。应注意安装风机盘管处小吊顶拆装的方便,因为这是使用维修风机盘管必须的。



(4)风机盘管安装回风口要装过滤网,以保护盘清洁,否则热交换效率低很快。



(5)注意当要在风机盘管上接风道时,应选用高静压的风机盘管设备。



(6)要注明水阀的安装位置以免接反。现在很多工程的水阀装反,要提醒电源接线时不要把“0”线接错,接错了就要烧坏风机盘管电机。
回复
why0230
2007年01月20日 16:44:36
71楼
版主要奖励奖励一下我啊,我这么努力在发资料

风机盘管构造

风机盘管空调系统是将由风机和盘管组成的机组直接放在房间内,工作时盘管内根据需要流动热水或冷水,风机把室内空气吸进机组,经过滤后再经盘管冷却或加热后送回室内,如此循环以达到调节室内温度和湿度的目的。

一、风机盘管概述

风机盘管是集中空调系统中广泛应用的空气处理设备,其特点是结构紧凑、使用灵活、安装方便、噪声较低、价格便宜、是一种适用于不同功能建筑舒适性空调的通用型设备,由于风机盘管的性能是按统一标准设计和标定的,当用于使用条件不同的房间时,风机盘管的选型应进行换算和修正。

二、风机盘管构造

风机盘管主要由风机,换热盘管和机壳组成,按风机盘管机外静压可分为标准型和高静压型、按换热盘管排数可分为两排和三排,换热盘管一般是采用铜管串铝翅片,铜管外径为10~16mm,翅片厚度约0.15~0.2mm,间距2.0~3.0mm,风机采用双进风前弯形叶片离心风机,电机采用电容式4极单相电机、三档转速、机壳和凝水盘隔热。

回复

相关推荐

APP内打开