我们厂子内设计一套配电系统,现在有两种方案1,电源10KV进线,引入厂区10KV开闭所,开闭所内只设计一套高压盘柜,然后从盘柜接引出线到各车间变电所内,车间变电所内有变压器和低压开关柜,然后车间内的用电设备从车间变电所内取用。开闭所距最远的一个车间变电所为300米左右,其他都在100米左右,一共9台变压器,总容量大概12000KW,各车间变压器容量为1000,1250,1600三种。2,电源10KV进线,引入厂区10KV开闭所,在开闭所内设计两台变压器(一用一备),供整个厂区用电,也就是说一台变压器要能带起整个厂的负荷,然后各车间内配电所只设低压盘柜,变压器下分出几路到各车间配电所内的低压盘柜。车间设备用电从配电所内取用。
我们厂子内设计一套配电系统,现在有两种方案
1,电源10KV进线,引入厂区10KV开闭所,开闭所内只设计一套高压盘柜,然后从盘柜接引出线到各车间变电所内,车间变电所内有变压器和低压开关柜,然后车间内的用电设备从车间变电所内取用。请大家比较下这两种方案,那个好点,比如说投资大小,各自有什么优劣等,最好能详细说明下,谢谢了。
2楼
每个车间用电量由变化吗?比方说某些车间会出现一个月及以上不开工的情况。
回复
3楼
回复
4楼
好吧,刚想到几个问题,1,有没有10/0.4的干式变压器这么大容量的,比如说,10000KVA的容量?2,如果有这么大的容量,那么低压侧的电流大概有14000A左右,有没有这么大的低压断路器?3,变压器出来到各车间配电所内肯定得有各盘柜来进行电路分流,就需要一个盘柜,那么,整个母线得用多大的才行?
回复
5楼
一台变压器带整个工厂的负荷,是不是有点大了,像10KV/0.4的这种反正我们这里是最多允许采用2000KVA的 超过的话就要加变压器,像楼主那样的负荷就有12000KW的,用一台变压器肯定不行的!低压侧的电流得多大啊!断路器,母排选择都会是问题
回复
6楼
有人知道我4楼提出的问题吗?谢谢
回复
7楼
“距最远的一个车间变电所为300米左右,其他都在100米左右,一共9台变压器,总容量大概12000KW,各车间变压器容量为1000,1250,1600三种”的方案与低压供电结合的方式,还要有联络。
用大容量变压器的低压分供到车间的方法肯定差,到车间用电端的电压也无法保证。
但变压器可多装几台,容量不宜超过1000KVA,用电负荷大时可并列运行,用电量小时可退出其中的变压器,高压开关柜多少台,可看变压器多少与使用情况定。
回复
8楼
第一种方案好,我们厂就是这么做的,我们开闭所的变压器容量比大多了。这样投资可能会大点,但供电安全多了。至于变压器容量,主要还是看你的负荷情况和对用电的要求,比方你是绝对不允许生产的时候断电的或者你是24小时生产的,如果可以的话你就选择2000kva的油变变压器吧经济点。区管说不要超过1000kva,个人感觉对于用电量大的企业来说的话小了点哦。
回复
9楼
谢谢区管和8楼的回答,第二种方案是我们一个领导提出的,纯粹的经济方面考虑,我现在想知道的是,10/0.4的干式变压器最大容量能有多少?低压电缆最大的载流量是多少?也就是说第二种方案在技术上到底能不能实现?我也知道第一种好,领导不懂技术的,用事实说服他采用第一种方案。
回复
10楼
第二种不能实现!
10000KVA的变压器的话,低压侧电流快16000A了,
低压断路器没有那么大电流的,还有就是低压侧的电流太大,采用铜母排要很多的话,可能低压柜里的母排放置就会有问题了!低压电缆单芯的最大截面是300的 载流量是470多A,所以要很多跟并联使用,这样的话,做起来也会有困难,而且采用干式变压器的话,我们这干式变压器倒是最大只能到2000KVA !,就算你们领导说用第二种,到了供电局那也过不去啊!
[