本人近来正在学习3d3s10。发现门刚檐高出图都是比输入值大300左右。经查手册,手册上说,檐高是指柱梁轴线相交点的高度值,输入分别有檐高和净高二个输入。如果未定梁高,檐高与净高输入相同的数。后来按此输入,但出的图还是比输入值大300左右。请教大侠如何操作?谢谢!!!
还是没看明白,是否可以这样理解:
例如,柱沿外边对齐,建檐高8m的门刚厂房,建模输入时,檐高输入为7.7m。出施工图后自动加0.3m成檐高8.0m?
问题是刚架梁最后的截面高或大或小于600啊!是否最后还是要人为的调整图纸尺寸?
回复
5楼
一般输入檐口高度或者净高其中之一就行,在后处理的对齐的时候,如果之间输入的是檐口高度,就选择对齐檐口高度,如果输入的是净高,则选择对齐净高。
但是不管选择哪个,最终程序出的钢架图都有10多cm的误差,这也是目前几乎所有软件的弊病。
别看STS给出的标高是正确的,其实它所标注的高度并不是檐口的那个点,而是计算模型边柱轴线最高的那个点的标高。
所以做详图的朋友,一般需要在程序出的钢架图上稍微修改一下。
3D3S9.0中2009年初的某一个版本,似乎是解决了这个问题,但是后来更新的版本又不行了。
回复
6楼
明白了,多谢指点。看来不是有软件就万事大吉了,还是需要人处理的。
回复
7楼
是的需要在详图上修改
回复