补偿仪显示过补偿,数值为-0.99,可电容器一个也没有投入,电业局的力调费是1万多,实际功率因数为0.44(电业局的单字上是这样的,可以手动投切,投一个数值为-0.85请高手指点,急急!!!!
补偿仪显示过补偿,数值为-0.99,可电容器一个也没有投入,电业局的力调费是1万多,实际功率因数为0.44(电业局的单字上是这样的,可以手动投切,投一个数值为-0.85请高手指点,急急!!!!
42楼
应当是线路负载变化了,
回复
43楼
好乱啊,糊涂中
回复
44楼
学习了,没听过的
回复
45楼
负号是你一直在过补偿哈,老兄,你的设备没用那么多,无功表是带止逆的,你不断给电网送无功功率,你的无功表是在走的。
回复
46楼
可以说肯定是欠补偿,因为一个是被罚款,二是一个电容不投就显示负值。其实有经验的话发生的当时就应当明白,肯定是控制器有问题了。因为不补偿肯定是要低的吗,一般单位都是感性负载,所以赶紧处理控制器吧,因为以前正常过,有没有动接线,所以应当控制出了问题。
回复
47楼
回复
48楼
查一下线路,是不是有松动的现象
回复
49楼
这种事我也遇到过,基本上都是采样电压,或是采用电流线接错的原因
回复
50楼
你应该测量补偿控制器的电源电压是否在补偿器的内部设定的范围,其次检查设定目标系数,都正确的话,注意你电流取样的相序是否搞反了,这些问题排除掉了,都没有问题。那就有可能是补偿控制器坏掉了,先手动补偿实施,手动时候别带电容,不然会很危险。不方便拆除也要在手动后先对电容放电。祝你早点完事。。。
回复
51楼
控制器电流取样信号接反了吧或者控制器有问题!
回复