请教: 我现在要配两台37KW的星三角启动器,请教接触器应该选什么规格的?谢谢!
请教:
我现在要配两台37KW的星三角启动器,请教接触器应该选什么规格的?谢谢!
2楼
高手们不愿指教啊?!
回复
3楼
100A的两只,63A的一只
回复
4楼
谢谢回复!!
真的吗?我是说这样肯定没什么问题!我是想问它的下限,最小可以是多大?
回复
5楼
以下是引用jinzhongli在2005-10-15 07:49:17.0发表的内容:
请教:
我现在要配两台37KW的星三角启动器,请教接触器应该选什么规格的?谢谢!
接在三角形内的接触器最小按37KW/1.73配;接在星形点的接触器可小一级.有一种接法有三角形外的电源接触器最小按37KW配.
回复
6楼
角星分别取0.58倍和0.47倍额定电流.
回复
7楼
谢谢指教!好像有点明白了!能再说的清楚一点吗??是不是说我选50A的接触器就行了?
再问一下:1.73代表什么?
回复
8楼
多谢各位大侠!
我以前是学电子的,刚开始接触工控.
我想知道这些数据是怎么来的??!!一开始我以为是两个接触器分流呢?!!
回复
9楼
如果连1.73都闹不明,就需要多看一些电工基础书了.这里三言两语说不清
回复