高规6.4.3-2注2 要求柱根即框架柱底层嵌固部位柱箍筋加密 我院总工说以顶板嵌固的高层来说 地下室即为框架柱的嵌固部位 故地下室全长柱箍筋须加密 我觉得好像不需要 请大家指点一下
高规6.4.3-2注2 要求柱根即框架柱底层嵌固部位柱箍筋加密 我院总工说以顶板嵌固的高层来说 地下室即为框架柱的嵌固部位 故地下室全长柱箍筋须加密 我觉得好像不需要 请大家指点一下
2楼
地下室是否为上部结构的嵌固端,需要看层刚度比的大小才能确定呀。
回复
3楼
不需要的,地下室柱箍筋按加密区设置,嵌固端起始按柱底1/3全加密设置即可。
回复
4楼
一般情况都加密的
回复
5楼
地下室是否为上部结构的嵌固端,需要看层刚度比的大小才能确定。一般情况下都要加密的
回复
6楼
地下室柱箍筋按加密区设置,嵌固端起始按柱底1/3全加密设置即可。现在地下有的是2层。
回复
7楼
以般情况都加密的
回复
8楼
你们这个总工哪来的依据?作为嵌固端就要求地下室柱全加密,没有理论基础也没有实验依据。
回复
9楼
学习了
回复