地下室的柱箍筋加密问题
poormanlee
poormanlee Lv.4
2010年07月08日 16:29:15
只看楼主

高规6.4.3-2注2 要求柱根即框架柱底层嵌固部位柱箍筋加密 我院总工说以顶板嵌固的高层来说 地下室即为框架柱的嵌固部位 故地下室全长柱箍筋须加密 我觉得好像不需要 请大家指点一下

高规6.4.3-2注2 要求柱根即框架柱底层嵌固部位柱箍筋加密 我院总工说以顶板嵌固的高层来说 地下室即为框架柱的嵌固部位 故地下室全长柱箍筋须加密 我觉得好像不需要 请大家指点一下
免费打赏
wang5512
2010年07月08日 18:15:53
2楼
地下室是否为上部结构的嵌固端,需要看层刚度比的大小才能确定呀。
回复
haha9908
2010年07月09日 08:55:45
3楼
不需要的,地下室柱箍筋按加密区设置,嵌固端起始按柱底1/3全加密设置即可。
回复
liuqiangasqa
2010年07月11日 22:24:54
4楼
一般情况都加密的
回复
lipenghui127
2010年07月12日 08:46:58
5楼
地下室是否为上部结构的嵌固端,需要看层刚度比的大小才能确定。一般情况下都要加密的
回复
土木教师
2010年07月13日 18:06:49
6楼
地下室柱箍筋按加密区设置,嵌固端起始按柱底1/3全加密设置即可。现在地下有的是2层。
回复
wang_zixun
2010年07月23日 11:02:10
7楼
以般情况都加密的
回复
xingzm_nora
2010年08月07日 22:22:13
8楼
你们这个总工哪来的依据?作为嵌固端就要求地下室柱全加密,没有理论基础也没有实验依据。
回复
scljc2010
2010年08月08日 11:16:04
9楼
学习了
回复

相关推荐

APP内打开