坡度很大的坡屋顶,怎样保证混凝土浇注质量?
纪大烟袋
2010年07月08日 17:02:57
来自于建筑施工
只看楼主

我以前做的工程,由于坡度过大,造成坡屋顶漏筋,因为不敢用振动棒振,不振还顺着坡往下流啊,钢筋网片设了很密,效果不明显啊,由于刚毕业,没经验,总工也没好主意,于是大面积漏筋,请问怎么才能保证混凝土正常浇注振捣啊?

我以前做的工程,由于坡度过大,造成坡屋顶漏筋,因为不敢用振动棒振,不振还顺着坡往下流啊,钢筋网片设了很密,效果不明显啊,由于刚毕业,没经验,总工也没好主意,于是大面积漏筋,请问怎么才能保证混凝土正常浇注振捣啊?
免费打赏
qq_1413715968669
2014年12月20日 17:50:49
52楼
谢谢楼主分享!!
回复
sjper
2015年02月04日 13:28:59
53楼
看看
回复
skywalkerleader
2015年02月04日 14:50:36
54楼
很不错的帖子,路过顶一下
回复
fj060321
2015年02月05日 23:47:26
55楼
采用双面支模,浇捣的时候可以采用外部振捣~~
回复
小伍迪
2015年02月27日 17:12:43
56楼
对,双面支模,控制混凝土坍落度,制定好浇筑顺序,我施工过65度的坡屋面,效果很好
回复
cjg6343
2017年07月01日 12:20:35
57楼
straggler 发表于 2010-7-16 19:22 完成单位:深圳市鹏城建筑集团有限公司主要完成人:蔡希杰1 前言2 工法特点3 适用范围: 对于设计坡度小 …谢谢,这样可以控制平整度,但密实度要另想办法
回复
cjg6343
2017年07月01日 12:28:12
58楼
hongqi1989 发表于 2014-4-1 01:56 这个图是几个意思
回复
cjg6343
2017年07月01日 12:29:11
59楼
yygzxth2006 发表于 2014-12-16 13:57 好啊,工法附件怎么下载不了啊~可以啊,我都下载了
回复
xujun555222
2017年07月01日 14:56:08
60楼
用塌落度小的砼,同时双层双向配筋
回复
xjf64681602
2017年07月01日 21:23:14
61楼
当成有角度的墙体,想法应该是不错的。但是,墙体的厚度多为200以上,现浇板的厚度多为100以上,振捣的问题也不是能很好解决的