小人请教各位一个问题
shockdone@co163
2005年10月15日 18:49:55
只看楼主

小人刚刚毕业参加工作,在设计中关于空调冷凝水的排放有些疑问!到底空调冷凝水能否就近排入屋面下来的雨水落水管??如果空调冷凝水管接入的话,当屋面雨水量很大的时候,雨水会不会从冷凝水管涌出啊?另外还有个问题,规范中明确规定了明设塑料给水管与燃气热水器的净距是0.4m,那如果是塑料排水管立管呢,它与家用燃气热水器的最小净距又该是多少?? 还望各位前辈赐教!

小人刚刚毕业参加工作,在设计中关于空调冷凝水的排放有些疑问!到底空调冷凝水能否就近排入屋面下来的雨水落水管??如果空调冷凝水管接入的话,当屋面雨水量很大的时候,雨水会不会从冷凝水管涌出啊?
另外还有个问题,规范中明确规定了明设塑料给水管与燃气热水器的净距是0.4m,那如果是塑料排水管立管呢,它与家用燃气热水器的最小净距又该是多少??
还望各位前辈赐教!
免费打赏
woshizhoujin
2005年10月15日 20:22:55
2楼
现在新建住宅往往设有专门的冷凝排水立管,
回复
kimfl
2005年10月16日 14:14:07
3楼


1.不能接入屋面雨水管,多层住宅可以考虑排入阳台雨水立管。
2.同给水管净距。