我们单位箱变低压室有多块漏电断路器,输入N线都接到了同一块铝排上,输出N线有的跟输入N线接到了同一块铝排上,有的接箱变的壳上,还有的接到了另一块金属板(什么材料不清楚,在铝排下面,可能是镀锌钢板——应该是地排),有问题吗?能否在低压室里判断出采用的是什么系统TN_S,TN-C...3KS[ 本帖最后由 wxhalk 于 2010-7-10 16:34 编辑 ]
我们单位箱变低压室有多块漏电断路器,输入N线都接到了同一块铝排上,输出N线有的跟输入N线接到了同一块铝排上,有的接箱变的壳上,还有的接到了另一块金属板(什么材料不清楚,在铝排下面,可能是镀锌钢板——应该是地排),有问题吗?
能否在低压室里判断出采用的是什么系统TN_S,TN-C...
3KS
[
本帖最后由 wxhalk 于 2010-7-10 16:34 编辑 ]
2楼
这要看你选用的漏电保护器的类型了,如果N线没有穿过漏电保护器的线圈,这样接法到已能正常工作,就是有点不规范,都应该接到同一块N线铜排上,另外三相漏电保护器如果有单相负载,这样接法就无法工作了,除非负载非常平衡
回复
3楼
三相漏电断路器都是给大楼供电,负载应该不完全平衡。
[
本帖最后由 wxhalk 于 2010-7-10 08:24 编辑 ]
回复
4楼
漏保型号:
漏电断路器DZ20L-400/4300 400A
我不知道N线有没有穿过漏电保护器的线圈
[
本帖最后由 wxhalk 于 2010-7-10 08:24 编辑 ]
回复
5楼
另外,我不知道采用的是什么系统,应该怎样判断,能从低压室判断出来吗?
回复
6楼
怎么没人回答了。我顶一下下。
回复
7楼
箱变里面一般都是用TN-C系统 零地接在一块的
回复
8楼
那么我们单位的配电系统是TN-C-S吗?
能说下有什么依据吗?
谢谢
回复
9楼
相线和N线都是从变压器上端引出到低压室的,能从低压室看到相线和N线的接点,但PE线看不到。
回复
10楼
既然零地接在一起,为什么既有令牌又有地排?不明白。
回复
11楼
路过学习谢谢了
回复