有那位高人能给予讨论一会,本人主要是搞各种真空短路器的生产与调试维修的,有兴趣的就加入切戳一下
有那位高人能给予讨论一会,本人主要是搞各种真空短路器的生产与调试维修的,有兴趣的就加入切戳一下
2楼
VS1储能着 ,3个月不释能对VS1的各个部件有影响吗
回复
3楼
VS1显示分闸和已储能,不同外接的控制回路,用手动的方法,怎么使VS1显示分闸和未储能.
回复
4楼
虽然VS1是仿造VD4的,但是我还是想问一下:
VS1和VD4在性能上有什么差别?
呵呵!
回复
5楼
3楼的朋友所说的意思我不太明白,在不用外接电源的状态下,要使其分闸并未储能方法很简单,首先的前提肯定是该断路器肯定是出于储能状态,只要先按机构上的手动合闸按钮使其合闸后,再手动按动分闸按钮将其分闸。这时该断路器就处在分闸并不储能状态。。。。。。。。。。。
回复
6楼
4楼的
VS1与VD4的区别主要为机构与机构,真空管分闸簧,储能簧的区别,VD4Y与VS1的寿命要长
回复
7楼
同四楼问题
回复
8楼
各位;大家好
请问各位大哥能帮我找份工作吗?KYN28-12技术开发工程师
回复
9楼
VS1和VD4断路器的合闸线圈阻值差别很大,VS1可以把跳位监视回路经合闸线圈接到负电源,VD4则必须经断路器的辅助节点接负电源。
回复
10楼
大家好。新人 想和大家交个朋友。。问问vs1现在最常见的是什么问题。。
回复
11楼
vs1现在已经说是很成熟阶段了。为什么现在调试过程中还会出现很多的问题呢。
回复