现甲方要求做16.4X12的框架结构,仿古坡屋面(特痛苦这个:( ),哪个高人给出点主意啊:kiss:[ 本帖最后由 dxj8516 于 2010-7-9 14:37 编辑 ]
现甲方要求做16.4X12的框架结构,仿古坡屋面(特痛苦这个:( ),哪个高人给出点主意啊:kiss:
[
本帖最后由 dxj8516 于 2010-7-9 14:37 编辑 ]
![1.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/FE/39/rBBhH11HE9GANGCHAA-k5rN53rc488.jpg)
![2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![3.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![4.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
42楼
井字梁可以考虑下,这样净空也可以兼顾到
回复
43楼
这就是古建筑做法了,做几根大梁,上面立梁上柱,柱上再设梁,再设柱……。主要的就是下面这几根梁需要保守些,需要仔细分析
这种不能按常规结构来做了,古建筑就这个样子
回复
44楼
大跨度方向做成排架,桁架撑起屋面,小跨度方向做框架
回复
45楼
做成预应力梁
回复
46楼
同意,我也觉得应该这样做才有古建筑屋架的样子。
回复
47楼
看了下建筑平、立面感觉最好还是做钢结构或者预应力。楼主最好向甲方了解下当地是否有预应力施工资质的单位,征求下甲方的意见预应力和刚结构哪个施工方便。如果甲方没意见,,建议用钢结构,比预应力轻巧很多,施工也方便多了。
回复
48楼
像这种情况我个人觉得问题在于:
1、 跨度太大,普通的梁无法满足要求,因为要坡顶,梁上的荷载对于16.8m的跨度是致命的。
2、做预应力混凝土虽然可行,但是单跨的梁做预应力结构对抗震是不利的。造价也高。
解决方法:
1、做钢筋混凝土人字形屋面桁架,这种方案在单层工业厂房中还是多见的。对施工的要求比较高。
2、做两道梁,一道屋面斜梁、一道拉结柱顶的拉梁。屋面坡度较大时可参照带拉杆的拱计算。适当提高钢筋和混凝土的等级。
希望对你有帮助
回复
49楼
混凝土的没问题
只是破屋面的水平推力要想办法解决掉
回复
50楼
我觉得可以做成钢梁的 这样做组合楼盖 就可以了
回复
51楼
前来学习,:handshake :lol
回复