见下图1.我画的图在左边,施工时候应该是这么接线吧?2.画红圈的地方与原图根数不符,谁的对?3.配电回路中对照明回路标的是WL1-BV-2X2.5SC15WCCC照明 那和平面图的根数不相符阿。小弟初来乍到,本着老实做人,虚心请教的态度,向各位老师学习。
见下图
1.我画的图在左边,施工时候应该是这么接线吧?
2.画红圈的地方与原图根数不符,谁的对?
3.配电回路中对照明回路标的是WL1-BV-2X2.5SC15WCCC照明 那和平面图的根数不相符阿。
小弟初来乍到,本着老实做人,虚心请教的态度,向各位老师学习。
![1129443841826.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/68/36/rBBhH11EQMqAWdfjAAB8TW9YNWw653.jpg)
2楼
如果看不清楚,看这个cad的文件
回复
3楼
那是因为有自带蓄电池的灯具需要加一根充电线,这样你就能想明白了
回复
4楼
我想应该有PEN线吧
回复
5楼
想看看你的图纸,但你的CAD版本太高了,打不开。
回复
6楼
其它地方的根数都一样,只有红圈的地方不一样。含有j字母的均是应急灯,并且是我画的多线图比原图纸多了一根线,不是少一根。
回复
7楼
我转成了14格式的,可以看了
回复
8楼
楼主还应注意:应急照明应和普通照明分开回路与控制;
如不考虑这个问题的话,
画红圈的地方应为4根线,
回路应标记为WL1-ZRBV-3X2.5-SC15-WC-CC
回复
9楼
支持
回复
10楼
解释:圆圈的线
1 由于电源必须进开关,所以有一根电源线通过圆圈的路径进入下面的开关
2 零线
3 下面回路应急灯的充电线
4 本支路的灯头线,从开关引出
共四根线。
回复
11楼
我觉得没问题,多的一根是充电线
回复