求助~同轴电缆带电现象~急
wangzhichengsmail
2005年10月17日 10:04:10
只看楼主

接一监控工程,同轴电缆从天花板经过后,两端未接任何设备,自己带电,接地测量直流60V左右,与地线有打火现象,经检测电缆无破损,换线现象相同,想请达人解惑~~~~

接一监控工程,同轴电缆从天花板经过后,两端未接任何设备,自己带电,接地测量直流60V左右,与地线有打火现象,经检测电缆无破损,换线现象相同,想请达人解惑~~~~
免费打赏
sxgyj
2005年10月17日 11:06:18
2楼
可能是天花板内强电有漏电现象,产生强磁场.检查强电是否有虚接点.