各位大侠,我的新居墙体有两条裂缝,开发商的回答混凝土和轻质砖热胀冷缩的系数不一样(房间在顶楼)造成的。大家帮忙看一下,是设计问题,还是施工问题,该怎么处理。谢谢了
各位大侠,我的新居墙体有两条裂缝,开发商的回答混凝土和轻质砖热胀冷缩的系数不一样(房间在顶楼)造成的。大家帮忙看一下,是设计问题,还是施工问题,该怎么处理。谢谢了
2楼
中间隔墙问题不大,可以打掉重砌。
回复
3楼
仅从照片上,看不出是填充墙还是承重墙,已经装修了,如果是填充隔墙,是没有多大安全问题的,可以把抹灰层剔开增加网格布进行分层抹灰加胶处理,如果是承重墙体,就不是开发商说的温度缝那么简单,应该找到图纸详细的查下,先看看是不是设计方面的问题,然后在看施工方面
回复
4楼
把墙打掉,改用轻钢龙骨石膏板墙,造价相差多少?
回复
5楼
不是承重墙,下面一层没有墙,只是一道梁
回复
6楼
既然开发商说是轻质砖,那肯定是非承重墙了,建议打掉重做,至于开裂原因么,呵呵,还请高手指教
回复
7楼
开发商还挺会掰的嘛!
不管是设计问题还是施工问题,开发商都得解决啊。
这多半是施工问题,因为是45度开裂,墙体受力超过隔间墙的范围。
这是因为上面楼板下压到隔间墙了,因为砌墙的时候,最上头跟楼板之间缝隙留得不够。
也有可能你上面有墙而下层没墙,楼板受载重下沉过多,墙体自己受力太大也是会45度开裂的。
回复
8楼
是的,现在还没有装修,在等开发商进行维修,怎样修才能治本呢,请版主提点看法,谢谢
回复
9楼
我的房子是上下两层,在顶楼了,上面没有房子了
回复
10楼
你是说你是复式房了吗?
当然最好是打掉重做了。再做砖墙最顶上要留最少两厘米做软接缝,不然就做轻钢龙骨石膏板墙,要加隔音棉。
不过我看开发商不大会愿意重做,他很可能说重新粉光就好了。
回复
11楼
铝合金外框排水孔无防风帽,请问高手怎样整改,怎样回复
回复