墙体有裂缝,是设计问题吗
zxjhmj
zxjhmj Lv.2
2010年07月10日 11:32:09
来自于建筑构造
只看楼主

各位大侠,我的新居墙体有两条裂缝,开发商的回答混凝土和轻质砖热胀冷缩的系数不一样(房间在顶楼)造成的。大家帮忙看一下,是设计问题,还是施工问题,该怎么处理。谢谢了

各位大侠,我的新居墙体有两条裂缝,开发商的回答混凝土和轻质砖热胀冷缩的系数不一样(房间在顶楼)造成的。大家帮忙看一下,是设计问题,还是施工问题,该怎么处理。谢谢了
123.jpg
东卧室西墙.JPG

123.jpg


东卧室西墙.JPG

免费打赏
wqh6510
2010年07月10日 12:38:28
2楼
中间隔墙问题不大,可以打掉重砌。
回复
syl1019
2010年07月10日 12:48:52
3楼
仅从照片上,看不出是填充墙还是承重墙,已经装修了,如果是填充隔墙,是没有多大安全问题的,可以把抹灰层剔开增加网格布进行分层抹灰加胶处理,如果是承重墙体,就不是开发商说的温度缝那么简单,应该找到图纸详细的查下,先看看是不是设计方面的问题,然后在看施工方面
回复
zxjhmj
2010年07月10日 12:53:01
4楼
把墙打掉,改用轻钢龙骨石膏板墙,造价相差多少?
回复
zxjhmj
2010年07月10日 12:54:52
5楼
不是承重墙,下面一层没有墙,只是一道梁
回复
jiaoyin111
2010年07月10日 13:05:41
6楼
既然开发商说是轻质砖,那肯定是非承重墙了,建议打掉重做,至于开裂原因么,呵呵,还请高手指教
回复
jsa346
2010年07月10日 15:14:06
7楼
开发商还挺会掰的嘛!
不管是设计问题还是施工问题,开发商都得解决啊。
这多半是施工问题,因为是45度开裂,墙体受力超过隔间墙的范围。
这是因为上面楼板下压到隔间墙了,因为砌墙的时候,最上头跟楼板之间缝隙留得不够。
也有可能你上面有墙而下层没墙,楼板受载重下沉过多,墙体自己受力太大也是会45度开裂的。
回复
zxjhmj
2010年07月10日 19:48:05
8楼
是的,现在还没有装修,在等开发商进行维修,怎样修才能治本呢,请版主提点看法,谢谢
回复
zxjhmj
2010年07月10日 19:48:59
9楼
我的房子是上下两层,在顶楼了,上面没有房子了
回复
jsa346
2010年07月11日 12:17:41
10楼
你是说你是复式房了吗?
当然最好是打掉重做了。再做砖墙最顶上要留最少两厘米做软接缝,不然就做轻钢龙骨石膏板墙,要加隔音棉。
不过我看开发商不大会愿意重做,他很可能说重新粉光就好了。
回复
gqzzhuying
2010年07月11日 15:12:25
11楼
铝合金外框排水孔无防风帽,请问高手怎样整改,怎样回复
回复