请问一下这三个水泵的图纸中的PLC和变频器为何只有一个?
arnoldnet
arnoldnet Lv.7
2010年07月10日 14:48:26
只看楼主

今天甲方发标时给的图纸,看了一下不知道为何三个水泵只有一个PLC和变频器?

今天甲方发标时给的图纸,看了一下不知道为何三个水泵只有一个PLC和变频器?

机电工程(电气)-Model.jpg

免费打赏
qd3307
2010年07月19日 21:15:54
22楼
任何时候只能有一台变频器运行,其他要么工频要么待机。
回复
sysyyy2001
2010年07月20日 09:25:59
23楼


我的意思是当变频器发生故障时,Y-△回路作为备用控制回路临时使用。
回复
smnyz
2010年07月20日 18:10:57
24楼
恒压供水,感觉还是一个变频控制一个水泵比较好 误切换会有很大损失
回复
anquandezhou
2010年07月20日 20:42:11
25楼
高手啊!受教了
回复
sysyyy2001
2010年07月21日 08:37:04
26楼
回复
zhang99591
2010年07月21日 10:53:38
27楼
图纸那么的看不清楚···一拖三··哪有那么复杂啊
回复
yujun186
2010年07月21日 14:33:38
28楼
以“一拖三”为例:先由变频器启动1#水泵运行,若工作频率已达到变频器的上限值48Hz以上而压力仍低于规定值时,将1#水泵切换成工频运行,此时变频器的输出频率迅速下降为0,然后启动2#水泵,供水系统处于“1工1变”的动行状态;若变频器再次达到上限值50Hz而压力仍低于规定值时,将2#水泵也切换成工频运行,再由变频器去启动3#水泵,供水系统处于“2工1变”的运行状态。反之,若变频器工作频率已下降至下限值(一般设定为25~35Hz)而压力仍高于规定值时,令3#水泵停机,供水系统又处于“1工1变”的运行状态;若变频器工作频率又降至下限值而压力仍高于规定值时,令2#水泵停机,系统回复到1台水泵变频运行状态。如此循环不已。其他的“一拖N”程序控制,依此类推。(2)当水泵电机由变频切换至工频电网运行时,必须延时几秒进行定速运行后接触器才能自动合闸,以防止操作过电压;而当水泵电机由工频切换至变频器供电运行时,也必须延时几秒后接触器再闭合,以防止电动机高速运转产生的感应电动势损坏变频器。
(3)确保触点相互联连锁
在电路设计和PLC(可编程控制器)程序设计中,控制每台水泵“工频-变频”切换的两台接触器的辅助触点或者PLC内部“软触点”必须相互联锁,以保证可靠切换,防止变频器UVW输出端与工频电源发生短路而损坏。为杜绝切换时接触器主触点意外熔焊、辅助触点误动作而损坏变频器的事故,最好采用两台连体、机械和电气双重联锁的接触器,如德力西公司的CJX2-N型联锁接触器等。
(4)各水泵出口必须安装止回阀,防止系统启动出现泵振动、噪声,甚至电机超负荷运转,将电机烧毁;另一方面防止系统管路中物质互窜。
(5)变频器或PLC带有PID调节器
PID(比例-积分-微分)调节器的积分环节I(即积分时间)调整应合理:时间太短,则系统动态响应快,反应灵敏,但易产生振荡,水泵来回切换;时间太长,则当压力发生急剧变化时,系统反应过慢,容易产生压力过高,导致管道爆裂
回复
z0001189
2010年07月21日 15:31:11
29楼
28楼很专业,解答的全面。学习了,谢谢!
回复
郑杭
2010年07月24日 16:08:53
30楼
应该是一拖三的图纸,楼主发的图片看不清楚
回复
花落处
2010年07月24日 21:28:55
31楼
恒压供水系统,那个图因该是个流程图,不是规范的原理图,跟电容器补偿的原理的一样的
回复