请问一下这三个水泵的图纸中的PLC和变频器为何只有一个?
arnoldnet
arnoldnet Lv.7
2010年07月10日 14:48:26
只看楼主

今天甲方发标时给的图纸,看了一下不知道为何三个水泵只有一个PLC和变频器?

今天甲方发标时给的图纸,看了一下不知道为何三个水泵只有一个PLC和变频器?

机电工程(电气)-Model.jpg

免费打赏
vince9999
2010年07月25日 01:24:19
32楼
回复
z425286480
2010年12月09日 10:29:08
33楼
学习了
看看
回复
wangxf
2010年12月13日 09:41:37
34楼
赞同3楼说法!
回复
wangxf
2010年12月13日 10:00:13
35楼
18楼如果把图纸一并传上来就更好了!
回复
zhengru1983
2010年12月13日 15:12:36
36楼
这是典型的恒压供水图纸。当压力传感器给定的信号》BPQ的37kW满负荷时,变频器停止对第一台泵的变频调节功能,第一台泵工频运行,BPQ对第二台泵进行变频控制,当压力传感器给定信号继续上升》2台BPQ的满负荷时,BPQ停止对第二台泵的变频调节功能,第二台泵工频运行,BPQ 对第三台泵进行变频控制。这幅图是一个三用一备图,如果有必要或者上二期的话第四台泵就要使用。"Y-△”接法个人认为不能完全认定为降压启动,因为只有变频失效或者直接用工频启动时才能认为这是一个降压启动。从你进线的电缆看,我觉得这个节能工作做的很到位了。就说这点吧,不对的还请大家指正,谢谢:time:
回复
awuzhou
2010年12月14日 20:43:11
37楼
一拖3 正确 你是 外行啊
回复
up116
2010年12月16日 17:29:35
38楼
呵呵,常用的一拖多
回复
gongzhiyong98
2010年12月21日 15:18:14
39楼
恒压供水系统,两用一补吧
回复
david1989229
2010年12月21日 19:40:04
40楼
蛮多高手吗,非常好的 帖子
回复
rmw80
2010年12月24日 09:04:31
41楼
留印。。。。
回复

相关推荐

APP内打开