请问一下这三个水泵的图纸中的PLC和变频器为何只有一个?
arnoldnet
arnoldnet Lv.7
2010年07月10日 14:48:26
只看楼主

今天甲方发标时给的图纸,看了一下不知道为何三个水泵只有一个PLC和变频器?

今天甲方发标时给的图纸,看了一下不知道为何三个水泵只有一个PLC和变频器?

机电工程(电气)-Model.jpg

免费打赏
fywzhw
2011年01月12日 11:19:48
42楼
12楼说的很正确
回复
lukegao
2011年01月13日 14:48:54
43楼
赚钱走人了。。。。。
回复
lurichard
2011年01月28日 11:30:36
44楼



讲的非常好,顶
回复
mikegao7859
2011年04月08日 21:56:39
45楼
看不清,搞个清楚点 的
回复
xiechuan666
2011年04月10日 22:02:10
46楼
恒压供水,一拖三,现在很多小区都是有这种方式供水的
回复
tom_wanglei
2011年06月21日 08:48:34
47楼
tg
回复
qyq6513170
2011年06月22日 09:28:22
48楼
变频器应该是备用的,只能拖动其中一台,而且主电路中由变频器启动的不需要星三角启动,还要看下控制电路!就能确定那变频器到底是在什么情况下投入运行的!
回复
nyytjo
2011年06月22日 09:37:55
49楼
回复
shacaijian
2011年06月22日 13:21:54
50楼
讲解的比较透彻,恩,不错不错
回复
sdw7505
2011年06月23日 18:10:04
51楼
变频恒压供水控制一拖四 三大泵一小泵 小泵稳压 工频星角降压启动 www.bjwnxs.com有升级图纸