项目负责施工的框架结构,砌筑完毕,发现在墙体四周高于地面30cm以内有返潮现象。如何解释该现象,如何处理该问题?
项目负责施工的框架结构,砌筑完毕,发现在墙体四周高于地面30cm以内有返潮现象。如何解释该现象,如何处理该问题?
2楼
不知你是否使用了海砂。如果墙面抹灰是光面,空气湿度达到一定度(特别是南风天)就会返潮,关闭门窗与外界潮湿空气隔断会好些。
回复
3楼
如果是一层的地面的话 请问你做防潮层了吗 ????
回复
4楼
返潮是在一层地面,在正负零下5cm做的砂浆防潮层。现场用的河砂
回复
5楼
:o
回复
6楼
在一层吧?是不是没做防潮层?
回复
7楼
如果你在负5公分做了墙体砂浆防潮层并且和一层地面基层形成了一个整体的话, 从理论上来讲是不应该从地面往上返潮的。是不是你那有这么几种情况:1、防潮层和地面基层是否按规范施工, 是否有损坏(如防潮层的空鼓裂缝降低了防潮效果)。2、在抹灰工程施工前,你的一层是不是大量积水了?如果有积水的情况,墙体下部砌体含水量较高也会泛潮的。3、你所使用的建筑材料是否符合要求等
回复
8楼
7楼的回答很好,受教了