门式钢架厂房施工全过程2
zjgydxcj
zjgydxcj Lv.4
2010年07月10日 18:54:04
来自于工地图片
只看楼主

门式钢架厂房施工

门式钢架厂房施工

11钢结构进场1.jpg


12钢结构进场2.jpg


13钢柱吊装.jpg


14钢架拼装.jpg


15檩条安装1.jpg


16檩条安装2.jpg


17檩条安装3.jpg


18屋面板现场生产.jpg


19屋面板安装.jpg


20PVC膜固定.jpg


21屋面板檐口.jpg


22 屋脊.jpg


23屋脊挡水处理.jpg

免费打赏
zjgydxcj
2010年07月10日 18:56:43
2楼
继续。。。
回复
butianydl
2010年07月10日 22:07:45
3楼
檩条的拉条施工有问题,檩条因为在上部有彩钢板的约束,上部是稳定的,所以拉条应该设在檩条的下部,你们全在上部。
回复
lx639269
2010年07月11日 23:18:01
4楼
:)
回复
山贼爷
2010年07月16日 17:09:54
5楼
才在学习钢结构设计,不太了解施工过程。希望楼主能解说一番!谢谢!
回复
czjsos
2010年07月17日 15:42:57
6楼
楼主辛苦了,屋面以及墙面板都是现场复合的,屋面现场复合情况发布的照片比较全面,能不能多发些关于墙面板复合的照片。
施工质量比较不错,檩条采用的z型檩,拉条头一次见,我们这里都是用的圆钢做拉条,楼主发的拉条是方管吗
回复
ziyouzizai1028
2010年07月18日 21:41:37
7楼
现场檩条采用的是Z型檩条,按连续檩条设计的。
拉条采用的是角钢,既可手拉也可受压。只有在两端和中间是才用圆钢设置了斜拉条。
拉条安装在檩条的上部还是下部取决于风荷载计算,如果风荷载计算过关,不设置在下部也可以。
回复
selfpage01
2011年12月19日 10:03:09
8楼
镀锌看起来不错,隅撑貌似装反了,不太规范。
回复
zxs12345612
2012年02月11日 15:01:38
9楼
怎么没有墙梁啊?
回复
cybandy
2012年02月11日 20:44:43
10楼
钢构底部的砌筑 砌筑得真烂 没看清基础是什么 不过 看出来了 这个厂房 没有很特别的用途 就是一般的小型厂房
回复
chenai513
2012年02月17日 18:25:42
11楼
这样的拉条第一次见