檩条的拉条施工有问题,檩条因为在上部有彩钢板的约束,上部是稳定的,所以拉条应该设在檩条的下部,你们全在上部。
回复
4楼
:)
回复
5楼
才在学习钢结构设计,不太了解施工过程。希望楼主能解说一番!谢谢!
回复
6楼
楼主辛苦了,屋面以及墙面板都是现场复合的,屋面现场复合情况发布的照片比较全面,能不能多发些关于墙面板复合的照片。
施工质量比较不错,檩条采用的z型檩,拉条头一次见,我们这里都是用的圆钢做拉条,楼主发的拉条是方管吗
回复
7楼
现场檩条采用的是Z型檩条,按连续檩条设计的。
拉条采用的是角钢,既可手拉也可受压。只有在两端和中间是才用圆钢设置了斜拉条。
拉条安装在檩条的上部还是下部取决于风荷载计算,如果风荷载计算过关,不设置在下部也可以。
回复
8楼
镀锌看起来不错,隅撑貌似装反了,不太规范。
回复
9楼
怎么没有墙梁啊?
回复
10楼
钢构底部的砌筑 砌筑得真烂 没看清基础是什么 不过 看出来了 这个厂房 没有很特别的用途 就是一般的小型厂房