我今年大三刚结束..学校说让自己找地方实习...本人就在自己的家找了个工地实习..由于书本学的东西太过理论...和现场有很多区别..希望有过来人指点下..还有 希望有经验的师傅前辈们 能给我解释下施工过程中的术语..例如:马凳..杠子..腰筋..还有个什么扒橘子等等等等..最好能付图片说明下.大家有道具的帮我扔一个!`我本着虚心求教的态度.希望前辈们能无私奉献.共同学习.我在这先谢谢各位了[/size
我今年大三刚结束..学校说让自己找地方实习...本人就在自己的家找了个工地实习..由于书本学的东西太过理论...和现场有很多区别..希望有过来人指点下..
还有 希望有经验的师傅前辈们 能给我解释下施工过程中的术语..例如:马凳..杠子..腰筋..还有个什么扒橘子等等等等..最好能付图片说明下.大家有道具的帮我扔一个!`我本着虚心求教的态度.希望前辈们能无私奉献.共同学习.我在这先谢谢各位了[/size]怎么没人给我解答下施工中的口语话的术语呢?楼主跪求讲解..大家都给点力啊...术语什么的最讨厌了.:'(
[ 本帖最后由 aa493951605 于 2010-8-1 14:20 编辑 ]
52楼
砖混结构?质量这么差
回复
53楼
:victory:
回复
54楼
此工地不宜久留,现在根本不按规范施工,迟早会出问题,早走保平安。
回复
55楼
上传的资料有几点值得商榷:1、图1外墙保温板绑在施工吊篮上违规、操作人员未系安全带;2、图3、4构造柱马牙差留置不规范、墙最底层200高实心砖砌体未做,封顶斜砖及用料似乎不对;3、图5应该是板负筋施工控制不到位,钢筋间距及砼保护层厚度都不符合要求,目前看到的应该是在整改,从图上看,板混凝土标号较低;4、图6、7墙(梁)拉接筋数量请复核,装模板之前宜将基层松散石子及浮浆清理干净、图7拐柱箍筋在梁内未安装,柱在顶层主筋应该在梁内弯锚;5、图8塑钢窗安装问题太多,21楼网友交代比较清楚,这里补充一点,固定卡条设置不对,第一根卡条离拐角不宜大于200,从图上此窗下部没安装也无法安装合格卡条。
[
本帖最后由 cls-111 于 2010-7-26 19:23 编辑 ]
回复
56楼
比我们地方还差劲
回复
57楼
(续)6、图9阳台钢筋间距不对,阳台板钢筋多数设计是双层,即使是单层,板筋应该是布置在阳台内侧;7、图10、11中楼层模板铺设方法不对,不应该梁跟板模板分开铺设,而且混凝土浇捣方案也不正确,从图上看梁混凝土是两次浇捣,梁上有一条水平施工缝,未搭设施工安全脚手架;8、图12-17砌体部分比较粗糙,竖直通缝,假缝比较多,砂浆饱满度很差,构件混凝土尺寸误差较大,观感不好,端头墙以及L型墙未设置构造柱;9、在后续补充的图片18、19中有一墙宽砌错了,从图上看采取了规范上严禁的包心砌法,在内层贴了60墙,楼梯口未进行防护;10、图20,临边未见防护设施。
[
本帖最后由 cls-111 于 2010-7-26 19:58 编辑 ]
回复
58楼
帮楼主点评一下。说的不好请各位大师指正。
[
本帖最后由 lihua231 于 2010-7-26 21:09 编辑 ]
回复
59楼
说的不对之处请各位大大帮忙指正!希望土木新人最好能书本联系实际来学习。这样能提升的很快!!!!祝愿毕业生一路走好!
[
本帖最后由 lihua231 于 2010-7-26 21:52 编辑 ]
回复
60楼
有几张图看到灰缝不均匀。
回复
61楼
这个工地的施工质量太差了,管理混乱。不知是个什么样的施工单位?
回复