请问浇注0#块时钢管桩和支座受力分配的问题
xh20031655
xh20031655 Lv.3
2010年07月11日 11:13:38
来自于桥梁工程
只看楼主

如下图所示,钢管桩两端锚固在梁体内,支座与钢管桩同时受力。请问,施工到最大悬臂阶段时,应该怎样分配二者的力?如果完全用钢管桩抵抗弯矩,似乎偏大,难以通过;如果钢管桩只承受不平衡力,似乎有偏小,有何原则?

如下图所示,钢管桩两端锚固在梁体内,支座与钢管桩同时受力。请问,施工

到最大悬臂阶段时,应该怎样分配二者的力?如果完全用钢管桩抵抗弯矩,似

乎偏大,难以通过;如果钢管桩只承受不平衡力,似乎有偏小,有何原则?

0710.JPG

免费打赏
minijc
2010年07月24日 08:05:09
2楼
原则上只计算不平衡弯矩的所产生的压力,我们一般是这么计算的
回复
minijc
2010年07月24日 08:07:42
3楼
对节段的不平衡弯矩有有个要求,尽量做到平衡施工
回复
xh20031655
2010年07月25日 15:07:59
4楼
我也这么认为,否则临时墩根本承不住那么大的力。但是为什么只分担不平衡力呢?
回复
minijc
2010年08月01日 14:04:41
5楼
因为分了不平衡力,就不会倒了,目的就达到了。
回复

相关推荐