电源侧输入功率因数,还是负荷测统计功率因数?另Ijs是全电流还是,还是有功电流?本人倾向有功电流,因为Ijs是选择开关的依据,只有有功才发热才有按电流选开关的必要。好久不摸书了,希望大家指点迷津。
电源侧输入功率因数,还是负荷测统计功率因数?
另Ijs是全电流还是,还是有功电流?本人倾向有功电流,因为Ijs是选择开关的依据,只有有功才发热才有按电流选开关的必要。
好久不摸书了,希望大家指点迷津。
2楼
要求负荷侧的功率因数达到0.85,达不到0.85就必须补偿!!
回复
3楼
按石上士的意思,
是电源侧的功率因数。
我原来一直以为是负荷侧统计出来的功率因数。
呵呵
谢谢
回复
4楼
Ijs是视在电流。
不仅仅是有功电流,无功电流也同样会使导体发热的。
回复
5楼
谢谢
N少校解答
依你的看法
那么Ijs=Pe/根3*380*COSa出来的才是全电流。
我看了一本正规出版社的书,用Pe算Ijs不用考虑功率因数.所以一直迷惑,只怪自己原来电路没学好,望大家继续指点迷津,谢谢。
如果要用到COSa,那么COSa该怎么确定?用复数推导吗?
回复
6楼
应是计算功率Pjs。
如用额定功率Pe ,对于电机负荷还要计入效率。
回复
7楼
这话不对的。
回复
8楼
没有那么复杂,算Pjs要在设计手册上查需用系数,相应的就能查到功率因数。
回复
9楼
Ijs是计算电流,有功电流
回复
10楼
配电系统图中标注的COSa=0.85,究竟是我们对负载的预期规定的功率因数,还是负载的实际功率因数。
还是电源侧的功率因数?
谁可以继续解释下,电源的功率因数和负载功率因数不一致,会影响我们的Ijs吗?
如果是肯定的,那么它们相互之间影响关系是怎样的。讨论的前提是电源视在容量不是无限大。