学习中,很好狠满意。二次泵系统是比较少见
回复
13楼
常规的一次泵定流量是一次泵蒸发器侧定流量,用户侧变流量。一般一机一泵,联动运行,在旁通管上装压差旁通阀,末端负荷变化靠旁通管解决。根据供水温度和旁通流量对冷机进行开关控制。它的主要问题是主机部分负荷 VS 水泵满负荷,不能节能
二次泵系统是蒸发器侧定流量,用户侧变流量,一机一泵,联动运行。根据供水温度和旁通流量对冷机进行开关控制。系统最远端的压差由变频器控制二次泵转速保持。系统中一次泵定频,二次泵变频。它是二次侧节能,但控制较一次泵复杂。多区域大系统多有采用二次泵的
现在还有一次泵变流量,直接一次泵变频,主机变流量,对主机要求高一点,控制要求较高