以前电容补偿我们一般按变压器容量的30%-40%补偿,现在有一个工厂,400kVA的变压器(主要用电为电机,且直流电机占多数),设计的是180kvar,达到45%了,但运行中功率因数只能达到0.8左右,请教大侠是什么原因,继续增加电容功率因数能达到0.9吗?谢谢!请告诉指教!
以前电容补偿我们一般按变压器容量的30%-40%补偿,现在有一个工厂,400kVA的变压器(主要用电为电机,且直流电机占多数),设计的是180kvar,达到45%了,但运行中功率因数只能达到0.8左右,请教大侠是什么原因,继续增加电容功率因数能达到0.9吗?谢谢!请告诉指教!
12楼
不要光看电容器大小,请问你的电容器额定工作电压是多少,线路实际电压又是多少,当电容器额定工作电压大于实际线路电压时,实际补偿的容量是没有电容器上写的那么大,就楼主说的情况来看,最大的原因是直流电机过多,另外请问楼主你的电容器确定全部都投入了吗?如果确定全部投入,只有通过增加补偿容量解决。
回复
13楼
现在只是听用户说是这个情况,具体也没到现场看过,电机也是很多个(主要是直流电机,100KW以上,其他的交流电机都是几个KW的),参数也记不清了,要补偿多少电容怎么算,我们一般都是按变压器容量的30%-40%来补,高手举个列怎么计算嘛!
回复
14楼
直流电机占大多数的话,最好还是采用就地补偿。
回复