求助,变压器两侧电流多大
hdq002
hdq002 Lv.3
2010年07月12日 10:41:03
来自于变压器
只看楼主

我想知道对于变压器来说,它的高压侧和低压侧电流都是多少啊,10KV变400V的变压器,有100KVA,125KVA,160KVA,200KVA,250KVA.....630KVA,800KVA,1000KVA..,谁能指点一下啊,怎么算啊

我想知道对于变压器来说,它的高压侧和低压侧电流都是多少啊,10KV变400V的变压器,有100KVA,125KVA,160KVA,200KVA,250KVA.....630KVA,800KVA,1000KVA..,谁能指点一下啊,怎么算啊
免费打赏
hdq002
2010年07月12日 11:12:01
2楼
怎么没人回答啊?
回复
13741140
2010年07月12日 11:55:00
3楼
100KVA 100/10/1.732=5.77A 100/0.4/1.732=144.34A
其余以此类推。
回复
hdq002
2010年07月12日 11:59:49
4楼
那为什么我高压侧选熔断器时跟这个不一样啊,100的10A,200的20A....
回复
姜振祥
2010年07月12日 13:51:33
5楼
看电工手册你就有答案了
回复
sydl18
2010年07月12日 14:26:31
6楼
这个有公式的,你也可以记个经验公式
回复
djl2010
2010年07月12日 21:11:50
7楼
1.额定容量S
变压器的额定容量是变压器的额定视在功率,用KV.A表示。
2.额定电压
变压器的额定电压包括一次和二次额定电压,均指线电压。二次电压指空载电压。额定电压用KV表示。
3.变压器的额定电流指线电流。三相变压器的额定电流按下式计算
I1=S/(U1*根号3)
I2=S/(U2*根号3)
回复
yebuxing7hao
2010年07月13日 09:01:01
8楼
楼上说的很清楚了,高压侧熔断器一般按容量除以10的数值来选择
回复
qc_power
2010年07月13日 14:30:53
9楼
学习中。。
回复
hzg886187
2010年07月13日 16:03:50
10楼
1000KVA 的变压器 高压侧用100A 熔断器
回复
一个人的传说
2010年07月13日 19:48:02
11楼
100KVA 100/10/1.732=5.77A 100/0.4/1.732=144.34A
其余以此类推
回复

相关推荐