求助,变压器两侧电流多大
hdq002
hdq002 Lv.3
2010年07月12日 10:41:03
来自于变压器
只看楼主

我想知道对于变压器来说,它的高压侧和低压侧电流都是多少啊,10KV变400V的变压器,有100KVA,125KVA,160KVA,200KVA,250KVA.....630KVA,800KVA,1000KVA..,谁能指点一下啊,怎么算啊

我想知道对于变压器来说,它的高压侧和低压侧电流都是多少啊,10KV变400V的变压器,有100KVA,125KVA,160KVA,200KVA,250KVA.....630KVA,800KVA,1000KVA..,谁能指点一下啊,怎么算啊
免费打赏
乔歌
2010年07月13日 19:50:51
12楼
学习学习,,,复杂问题简单化,简单问题不要复杂化✿❀
回复
水澜2015
2010年07月13日 22:36:03
13楼
100KVA 100/10/1.732=5.77A 100/0.4/1.732=144.34A
以此类推
回复
dianyie1702
2010年07月14日 01:01:32
14楼
教你个 最简单方法 二次侧用变压器容量 乘以1.44 就可以了 100X1.44=144 不用死记硬背。一次侧用变压器容量 除以 17.32 100/17.32=5.77 ok?
回复
hfj668
2010年07月14日 09:54:51
15楼

同意~!
回复
pan_white
2010年07月14日 10:07:47
16楼
三相变压器的额定电流按下式计算
I1=S/(U1*1.732)
I2=S/(U2*1.732)
回复
hdq002
2010年07月14日 10:12:38
17楼
多谢大家了
回复
zherl
2010年07月14日 10:59:19
18楼
一般高压侧按0.0577A/1KVA电流计算,低压侧按1.44A/1KVA估算。
回复
liulu52z
2010年07月14日 11:40:58
19楼
:kiss:
回复
z1g2d3
2010年07月14日 12:07:53
20楼
低压电流是容量的1。5倍
回复
sxhfy623
2010年07月14日 12:35:31
21楼
高压侧配置熔丝的话选额定电流的1.5备就OK了,低压基本同理