小区总平
cohuihuang163
2010年07月12日 12:48:50
只看楼主

请问小区里弱电线缆可以安装在雨水沟里吗?

请问小区里弱电线缆可以安装在雨水沟里吗?
免费打赏
cohuihuang163
2010年07月12日 12:54:44
2楼
请问小区里弱电线缆可以安装在雨水明沟里吗?沟里安装电缆支架,上面盖板覆土搞绿化。这样做违反规范要求吗?
回复
tsman2008
2010年07月12日 22:18:04
3楼
弱电线缆只能在弱电竖井内敷设的,标准里都有说明的,《建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范GBT/T 50311-2000》里面关于干线子系统要如下:
7.0.6缆线不应布放在电梯、供水、供气、供暖、强电等竖井中。
仅此一项就可证明综合布线是不可以走强电竖井的,而后面的表11.0.2-1 综合布线电缆与电力电缆的间距,也再次说明了,在强电竖井中同时走综合布线线缆是不符合规范的。
回复
lsy135511
2010年07月13日 00:47:52
4楼
小区里弱电线缆禁止安装在雨水沟里,必须安装在弱电管线中。
回复
zwx345
2010年07月19日 17:12:01
5楼
在强电竖井中同时走综合布线线缆是不符合规范的。
回复
bihaics
2010年07月20日 10:09:59
6楼
条件具备的话 按规范走室外弱电管道 不行就直接挖沟埋地敷设
条件不具备的话 雨水沟里穿管 做好防水 敷设 不过提醒你一句 时间长了 要是一直泡在水里 再强的电缆也要over
回复
fff4500
2010年07月20日 10:45:59
7楼
:)
回复
susu863
2010年07月20日 15:38:18
8楼
能吧,做好相应的防水处理
回复
zwx345
2010年07月21日 23:45:27
9楼
时间长了 要是一直泡在水里 再强的电缆也要over
回复
wangjuns17
2010年07月22日 12:13:09
10楼
我也准备搞智能建筑电气化啊,哈哈~~多看看大家的帖子了:lol
回复
yunshen
2010年07月24日 22:40:55
11楼
应该不能吧
回复

相关推荐

APP内打开