建筑设计规防火规范》和《汽车库...防火规范》上关于消防水池的条文明确规定消防水池的容量是室内外消防用水量的总和。那就是说只要是套用《建筑设计规防火规范》和《汽车库...防火规范》的建筑物的消防水池,无一例外它的容量就应该是室内外消防用水量的总和,也都应该设室外取水口取水。但是接着又规定供消防车取水的消防水池应设取水口,难道说还有储存室外消防水量但是不供消防车取水的消防水池吗?消防车不能取水,那还要储存室外消防水量干什么用!
大家是怎么理解的呢,帮我解解惑,谢谢了!
42楼
谢谢大家给予热心的帮助,这个案子也该结案了呵呵!
在这里我要感谢网易提供这么一个平台;感谢dahuo,你第一个回帖;感谢rock,你丰富了这个话题;感谢ctz的多角度分析;感谢ydh1981提出有力的姜氏公式;感谢hoot001,有问题一定找你帮忙;感谢dhbzy,谢谢你的支持,谢谢!
最后再次谢谢大家,谢谢!(别拿鸡蛋砸我啊:))
回复
43楼
我同意18楼的意见,
回复
44楼
29楼说的浅显易懂
回复
45楼
高层民用建筑防火设计规范7.3.3说明:
当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容积应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;
当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容积应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求
回复
46楼
同样的疑惑........
回复
47楼
我看得都有点晕了,看来都是规范惹的祸,各种规范的互相冲突,才造成了我们现在设计的不同做法,真希望国家出一本真正的规范!
回复
48楼
这个贴对我帮助很大,了解很多设计中的实际情况,理论和实际结合才能更好的理解规范,做好设计