请教变压器并列运行问题
vhdlcpld
vhdlcpld Lv.6
2010年07月12日 15:29:11
来自于变压器
只看楼主

主回路如图所示,单母线分段运行,如果将1#、2#、母联断路器均合闸,两台变压器并列运行,如果1#变压器高压侧因故停电,其高压侧断路器失压跳闸,那么1#进线断路器会失压跳闸吗?2# 变压器会不会通过母联提供给1#断路器电压,而使1#断路器不失压脱扣,那样电流会流经1#变压器低压侧绕组,造成短路和反送电?[ 本帖最后由 vhdlcpld 于 2010-7-12 15:40 编辑 ]

图片2.jpg
主回路如图所示,单母线分段运行,如果将1#、2#、母联断路器均合闸,两台变压器并列运行,如果1#变压器高压侧因故停电,其高压侧断路器失压跳闸,那么1#进线断路器会失压跳闸吗?2# 变压器会不会通过母联提供给1#断路器电压,而使1#断路器不失压脱扣,那样电流会流经1#变压器低压侧绕组,造成短路和反送电?

[ 本帖最后由 vhdlcpld 于 2010-7-12 15:40 编辑 ]

图片1.png


图片2.jpg

免费打赏
qsj985
2010年11月15日 17:25:44
12楼
学习了
看一看
回复
zhrbin610
2012年05月04日 13:53:41
13楼
不会,因为进线断路器的合闸电源都是取自断路器上端电源的。
回复
jasonlzq
2012年05月05日 18:56:05
14楼
不知道楼主提出这个问题是现时真实发生了,还是一些基于学术性的假设问题。如果前者的话,你就应该抛开研究这个可行性的事情了,告诉你!就算实际上可行,但供电部门绝对就不允许,而且安全性值得怀疑,虽然是用电客户的资产,但因用电客户擅自改动原设计或误操作而导致外边10Kv线路跳闸,就要面临追究责任及罚款了。还是老老实实把故障的变压器彻底检查故障,修复后还必须做个故障性试验,确保一切正常后才能再次送电。修复之前考虑符合问题,将故障变压器的一些必须用电的低压出线调整至正常变压器的低压出线开关上,合理分配用电以应急,要来得实际。如果是后者的话,你还是不要纠结这个问题了。