我们公司的冷藏库由于进出货频繁,且搬运工经常长时间的开库门!大量热气涌入库内,造成冷风机前后两端结冰严重,特别是风机前端翅片.后果是经常性的进行水冲霜,有什么好方法尽量避免风机结冰!
我们公司的冷藏库由于进出货频繁,且搬运工经常长时间的开库门!大量热气涌入库内,造成冷风机前后两端结冰严重,特别是风机前端翅片.后果是经常性的进行水冲霜,有什么好方法尽量避免风机结冰!
22楼
我去年做了一个冷库就克服了这个问题,由于客户所冻的产品单一,包装箱尺寸一样、我就在门的下方库板底处开了一个比包装箱稍大点的小门,进出货由两人一里一外在小门口完成
回复
24楼
学习中。。。。
回复
25楼
出入库频繁这样的需求在冷库设计之初就应作为设计条件之一,这种冷库应设计低温出入库川堂,降温除湿,避免室外高温高湿空气直接进入冷库。
其好处是可减少额外冷量损耗,川堂可做暂存间降低货物及包装表面湿度与温度,集中出入库;保证库内换热器效率减少不必要功耗。
回复
26楼
新手路过,学习到很多知识
回复