请教天正画风管的几个意见
winner108
winner108 Lv.3
2010年07月13日 10:33:19
来自于天正暖通
只看楼主

1、风管标注尺寸如F320×320,那个字母代号如何去掉? 标注字体用的天正默认的standard,字高3.5 ,实际标注的字体高度也就是2.5多。2、天正风管水力计算中,对于相同风量的风管尺寸能不能批量修改,一个一个改太麻烦了。3、.改好风管数据复回原图后,对连接风口段变径没有没有自动处理好。如附件图4、在风管上布置阀门时,若用拷贝方式复制阀门布在风管上,有时候存在阀门与风管不联动的情况。

4、在风管上布置阀门时,若用拷贝方式复制阀门布在风管上,有时候存在阀门与风管不联动的情况。
5、风机盘管图库太简单了,最好增加一些不同厂家型号及各参数,风机盘管夹点画风管,风管的尺寸和出口不对应。
6、风阀叶片间距太近,分布最好均匀些

[ 本帖最后由 winner108 于 2010-7-13 10:41 编辑 ]

未命名.jpg


未命名.jpg

免费打赏
amanda_thvac
2010年07月13日 13:44:32
2楼

1风管——设置——系统设置,将系统的标注代号去掉,在标注的时候即可不标出字母代号,见附图;关于文字高度见附图,其实你写个450的CAD文字,实际量一下高度也并不是450的,这是程序丈量字高的不同处理机制造成的。
2、6后续版本改进
4选中阀门之后拖动夹点来复制到新管上,可以联动的
5风机盘管库后续完善;风机盘管夹点引风管,默认尺寸时500x500的,你可以自己调整

[ 本帖最后由 amanda_thvac 于 2010-7-13 13:57 编辑 ]
回复
caomeng1987
2011年08月29日 15:44:21
3楼
回复
caomeng1987
2011年08月29日 15:47:10
4楼
路过,学习下了。。。。。。。。。。。。
回复
xcool526
2011年08月29日 20:38:45
5楼
我们院全改用鸿业的了,而且鸿业的8。0里又增加了椭圆风管内容!
回复
xiaotao02349
2011年08月31日 14:28:40
6楼
鸿业全面赶超天正了,天正还是好些 我觉得
回复