污水管道如何减压?
leolovemm
leolovemm Lv.9
2010年07月13日 11:14:26
只看楼主

本人现有一项目,污水送至处理站,途中高差差了将近100米,且有陡降的地方,陡降高差大约30-40米,请教高手如何减压...万分感谢![ 本帖最后由 leolovemm 于 2010-7-13 12:43 编辑 ]

本人现有一项目,污水送至处理站,途中高差差了将近100米,且有陡降的地方,陡降高差大约30-40米,请教高手如何减压...万分感谢!

[ 本帖最后由 leolovemm 于 2010-7-13 12:43 编辑 ]
免费打赏
xudongdance
2010年07月13日 12:19:25
2楼
用泵站?
回复
goneinwind
2010年07月13日 14:17:37
3楼
污水管道采用压力管,管道局部高点设置泄气阀,最终出口处设置卸压井
回复
wuditmac
2010年07月14日 10:19:34
4楼
我也想知道~
回复
leolovemx
2010年07月14日 12:57:00
5楼
请问泄压井如何做?
求图。。。谢谢
回复
leolovemm
2010年07月18日 21:38:53
6楼
没高人回答吗?
回复
flaresong
2010年07月21日 13:46:46
7楼
跌水井不行吗
没有工程经验的人飘过。。。。跟帖等回答
回复
zdg401
2010年07月22日 11:12:36
8楼
高差太大,跌水很难啊!
回复
xyprince
2017年05月27日 13:55:40
9楼
假如距离短,高差大,还是重力流变为压力流教为合适~上游设置稳压井,进水管径大于出水径,进水管标高高于出水管,这个应该是运用了水力学中的孔口出流的模型,同时在下游设置调流调压阀,调流调压阀后再设置效能井,消能井中能形成淹没出流的话,消能效果会好一些~
回复
图奴隶丑八怪
2017年07月18日 16:02:19
10楼
每天进步一点点!
回复
pzhwutom
2017年07月18日 16:22:50
11楼
无需减压,做好排气和放空阀
回复