急急急 关于楼梯施工缝
ouyangqundong
2010年07月13日 12:46:26
来自于建筑规范
只看楼主

我现在那个工地 对于楼梯施工缝 有2种不同的说法 甲方代表 说楼梯施工缝做2步半(大概1/3位置)并且垂直于楼梯板 2个施工员(做了20的和一个做了10年)说直接做3步(1/3处)平行于板 哪位同行有这规范和正确照片发看看 谢谢:kiss:

我现在那个工地 对于楼梯施工缝 有2种不同的说法
甲方代表 说楼梯施工缝做2步半(大概1/3位置)并且垂直于楼梯板
2个施工员(做了20的和一个做了10年)说直接做3步(1/3处)平行于板

哪位同行有这规范和正确照片发看看
谢谢:kiss:
免费打赏
ouyangqundong
2010年07月13日 13:15:15
2楼
来人回复下告诉下下啊
回复
ouyangqundong
2010年07月13日 13:33:33
3楼
楼梯混凝土浇筑

1、 楼梯段混凝土自下而上浇筑,先振实底板混凝土,达到踏步位置与踏步混凝土一起浇筑,不断连续向上推进,并随时用土抹子(木磨板)浆踏步上表面抹平。

2、 楼梯混凝土应连续浇筑完成。

3、 施工缝位置:根据结构情况可留设于楼梯平台板跨中或楼梯段1/3范围内。楼梯施工缝应垂直于楼梯板。



百度找了很久找到这个
就是不知道是什么年代的规范了 都说是80 90年代的规范 具体怎么做不知道 累
回复
syl1019
2010年07月13日 15:04:24
4楼
楼梯施工缝的留置,应该是留置在梯板净跨的三分之一处,至于是2步还是3步,这要看你梯板的长度,施工缝都是垂直留置,不允许留置水平施工缝
回复
ouyangqundong
2010年07月13日 20:28:52
5楼
垂直还是水平 这有没有规范那些 或在哪看
回复
zhao00jian
2010年07月14日 16:41:45
6楼
4楼说的对!
回复
yuankong123
2010年07月14日 17:45:59
7楼
楼梯平台上下三步外,平行楼梯平台。图集上有呀,连常用且重要规范图集都没有,还施什么工。
回复