2楼
见标题
回复
3楼
700RT冷水机最小多大水流量,谢谢
回复
4楼
你说反了吧
人家说的是冷冻水流量过大
如果机组本身正常
那么冷冻水流量过大的话可能导致进出水温差变小,出水温度有所升高
机组蒸发压力相应有所提高
蒸发器水侧的进出口水压差增大
水流量过大虽然耗能,但至少没有水流量过小的危害
所以,大多数机组在实际运行中,总是存在大流量小温差的情况。
回复
5楼
水流小会低压或水流保护,水流量大没有问题。
回复
6楼
水流量过大虽然在一定程度上提高换热效率,但过大后会由于流速过高引起铜管震动、磨损。水流速度应该控制在2.8m/s以下。