一台特灵空调1000冷吨离心机最近常常出现瞬间失电保护故障,检查外围线路没问题,最后在常维修设置-现场起动(瞬间失电保护)设置为不可用后再也没有出现故障。因为我这台机器用是发电机发的电,近来厂里100米左右建了一个10万伏的变电站,是不是受到电站的影响??请高手指点!是了,一共是4台特灵主机,其中我的那一台是用发电机的电,其他3台用的是市电,没问题。看来是电源的问题了
请高手指点!是了,一共是4台特灵主机,其中我的那一台是用发电机的电,其他3台用的是市电,没问题。看来是电源的问题了
一台特灵空调1000冷吨离心机最近常常出现瞬间失电保护故障,检查外围线路没问题,最后在常维修设置-现场起动(瞬间失电保护)设置为不可用后再也没有出现故障。因为我这台机器用是发电机发的电,近来厂里100米左右建了一个10万伏的变电站,是不是受到电站的影响??请高手指点!是了,一共是4台特灵主机,其中我的那一台是用发电机的电,其他3台用的是市电,没问题。看来是电源的问题了