P=105KW.请哪位前辈帮我把负荷的计算式写下来,谢谢了
P=105KW.请哪位前辈帮我把负荷的计算式写下来,谢谢了
2楼
N1-N5是0.8KW
N6-N11是1.5KW
N12.N13是15KW
N14是54KW
N15是5KW
谢谢
回复
3楼
呵呵,谁来回答我来加分好了
回复
4楼
版主要不你来回答下?是不是很复杂啊?你能不能简单的说下公式?
回复
5楼
:time:
回复
6楼
计算负荷应该是取最大的那个单相负荷*3
回复
7楼
三相平衡时 单相乘3 得三相功率
三相不平衡时当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算,当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加
只有相负荷时 最大相负荷乘3
只有线负荷时 等效为三相负荷, 单台时取线间负荷的根号3倍 多台时取最大线间负荷的根号3倍加上 次最大线间负荷的 (3—根号3)倍
既有线间负荷又有相间负荷 先将线间负荷换算为相负荷 然后各相负荷分别相加,选取最大相负荷的3倍作为等效三相负荷
回复