【请教】35KV/0.4KV箱式变电站的有关问题?
zz344119377
2010年07月13日 20:03:58
只看楼主

刚接触供配电设计这个行业,就接到这么个项目,还望高手指点一、二!~我是个新人,对这行懂的少,要是提的问题不合理、不恰当,还望见谅!~今天去看了现场,有关资料收集如下:1、高压电缆采用单芯;长度约为80M(T接杆至箱变);2、箱式变电站的容量1500KVA;带高压计量;3、直接从35KV主干线用电缆上杆T接;提问:一、35KV进线电缆采用什么型号、采用多大合适? 二、T接杆需要装哪些开关设备,例如:是采用跌落保险、避雷器,还是采用真空开关、避雷器,还是只装一个避雷器?

刚接触供配电设计这个行业,就接到这么个项目,还望高手指点一、二!~
我是个新人,对这行懂的少,要是提的问题不合理、不恰当,还望见谅!~
今天去看了现场,有关资料收集如下:
1、高压电缆采用单芯;长度约为80M(T接杆至箱变);
2、箱式变电站的容量1500KVA;带高压计量;
3、直接从35KV主干线用电缆上杆T接;
提问:一、35KV进线电缆采用什么型号、采用多大合适?
二、T接杆需要装哪些开关设备,例如:是采用跌落保险、避雷器,还是采用真空开关、避雷器,还是只装一个避雷器?
免费打赏
lyg388019
2010年12月27日 11:08:42
12楼
问题1,电缆肯定采用铠装单芯的,电流根据变压器的容量计算高压测电流,再选,
问题二,T接的话可以直接接到箱变里去,因为你的35KV箱变也有进出线,如果出线有问题的话,可以把进线断开,进线柜中叶是有避雷器的,所以不需要避雷器的