如题,车间中间的防火墙两侧是否都需要设消火栓?请高手回答下,谢谢!
如题,车间中间的防火墙两侧是否都需要设消火栓?请高手回答下,谢谢!
2楼
单个防火分区消火栓不能满足要求就要设
回复
3楼
车间中间的防火墙两侧是否都需要设消火栓
回复
4楼
建规8.4.3第7条,室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何位置。
至于“车间中间的防火墙两侧是否都需要设消火栓”这句话是什么意思不是很明白。估计楼主是想消火栓跨防火分区,看上面那条是不允许的。至于是不是一定要设在防火墙两侧则看平面具体定。但消火栓要每个防火分区要单独计算。
回复
5楼
学习!
回复
6楼
消火栓应按防火分区设置!
回复