为什么“交流单芯线缆,不得单独传于钢管内。”
fei198557
fei198557 Lv.4
2010年07月14日 17:01:59
只看楼主

为什么“交流单芯线缆,不得单独传于钢管内。”,还请大家帮帮忙解决一下

为什么“交流单芯线缆,不得单独传于钢管内。”,还请大家帮帮忙解决一下
免费打赏
gf520307
2010年07月14日 17:06:47
2楼
因为会和钢管形成涡流造成钢管发热
220V要零火两根一起穿管
380V要三相一起穿管
否则单芯穿管形成涡流使钢管发热
回复
pengdikun2010
2010年07月14日 17:08:13
3楼
学习了
回复
lingxuct
2010年07月14日 17:25:22
4楼
因为“载流导线周围存在磁场”,交变磁场在保护钢管上一是良好的导磁介质,又是导电极好的金属,那么会在上面产生什么呢?

整个回路都穿过去,来回电流抵消,导线产生的磁场也抵消,就可以穿了。
回复
fei198557
2010年07月15日 11:13:10
5楼
学习了,谢谢:victory: :hug:
回复
ym373419261
2010年07月15日 13:18:46
6楼
学习啦~~~~:lol
回复
xinchensihai
2010年07月15日 14:27:30
7楼
学习啦:victory:
回复
dljeth
2010年07月15日 22:09:22
8楼
可以单独穿,但是钢管的磁路一定要分隔,不要产生涡流是主要目的。
回复
tscjd
2010年07月16日 01:23:58
9楼

ok
回复
zsjyyg
2010年07月16日 09:48:10
10楼
单相线装在铁管中,电线流过电流时会在铁管中形成涡流发热,最好不要这样安装 ,还有一中解决方法,在铁管上开一个缝并用绝缘材料填塞,这样涡流就行不成通路