软启动柜
liyuwei2009
2010年07月14日 17:08:17
只看楼主

有做过这么多路软启动器集中在一个柜子里吗?而且是户外得,散热怎么解决啊

有做过这么多路软启动器集中在一个柜子里吗?而且是户外得,散热怎么解决啊

PICT0415.JPG


PICT0414.JPG


PICT0408.JPG


PICT0409.JPG


PICT0413.JPG

免费打赏
talentfish
2010年12月02日 16:29:23
22楼
顶上开孔装风扇,再罩一个盖子防雨。
小柜子我这样做过。
其实软启动发热不大的。启动好了就切到旁路接触器了!
回复
wbbdkai
2010年12月03日 09:28:10
23楼
柜体内软启动器太多,建议加装温度控制仪,加装风扇。夏天是否考虑在配电室装空调。
回复
longzhijie0311
2010年12月24日 11:32:26
24楼
做过几次软启动,就是不知道那时间怎么设置,设置多少为好?
回复
zyz8438
2010年12月25日 19:41:39
25楼
楼主已经说过了,软启柜是户外安装的,怎么安装空调?

软启只是在启动瞬间投用,发热量应该不算大。最关键是旁路运行时的散热,必须有所考虑。我想,这一排十几个回路,应该不是都同时运行的,所以问题不大。最多加带防护罩的风扇就可以了!
回复
jlkinglor
2015年08月24日 19:12:22
26楼
zyz8438 发表于 2010-12-25 19:41 楼主已经说过了,软启柜是户外安装的,怎么安装空调?软启只是在启动瞬间投用,发热量应该不算大。最关 …说的有道理!顶一个但是户外柜子有防护等级要求一般要求IP56及以上,加装风扇又需考虑设置进出风口,那还能满足IP56的防护等级要求吗