有做过这么多路软启动器集中在一个柜子里吗?而且是户外得,散热怎么解决啊
有做过这么多路软启动器集中在一个柜子里吗?而且是户外得,散热怎么解决啊
![PICT0415.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/C3/66/rBBhH11GcfiAEckpAAoN2TsiAsg635.jpg)
![PICT0414.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![PICT0408.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![PICT0409.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![PICT0413.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
顶上开孔装风扇,再罩一个盖子防雨。
小柜子我这样做过。
其实软启动发热不大的。启动好了就切到旁路接触器了!
回复
23楼
柜体内软启动器太多,建议加装温度控制仪,加装风扇。夏天是否考虑在配电室装空调。
回复
24楼
做过几次软启动,就是不知道那时间怎么设置,设置多少为好?
回复
25楼
楼主已经说过了,软启柜是户外安装的,怎么安装空调?
软启只是在启动瞬间投用,发热量应该不算大。最关键是旁路运行时的散热,必须有所考虑。我想,这一排十几个回路,应该不是都同时运行的,所以问题不大。最多加带防护罩的风扇就可以了!
回复
26楼
zyz8438 发表于 2010-12-25 19:41 楼主已经说过了,软启柜是户外安装的,怎么安装空调?软启只是在启动瞬间投用,发热量应该不算大。最关 …说的有道理!顶一个但是户外柜子有防护等级要求一般要求IP56及以上,加装风扇又需考虑设置进出风口,那还能满足IP56的防护等级要求吗
回复