单台水泵水流量为100T/H,那么两台并联、三台并联、四台并联。。。分别应该是多少?我知道并联后会有衰减,但具体衰减的系数是多少撒,请各位大侠指点。

单台水泵水流量为100T/H,那么两台并联、三台并联、四台并联。。。分别应该是多少?
我知道并联后会有衰减,但具体衰减的系数是多少撒,请各位大侠指点。
免费打赏
ghm130
2010年07月14日 17:26:04
2楼
并联后的水流量????
回复
acheng
2010年11月19日 08:45:36
3楼
旧版《实用供热空调设计手册》p605,2、3、4台100t/h的水泵并联运行,总流量分别只有190、251、284t/h,分别减少5%、16%、29%
回复
简易
2010年12月04日 19:41:32
4楼
加大管径,做到水泵运行少时防过载控制,多泵并联后效率不会降低!
回复
yuer_1109
2010年12月18日 22:49:21
5楼
路过,学习:victory: :victory: :victory:
回复
crcwl88
2010年12月19日 13:59:07
6楼
并联的台数越多衰减的就越大
回复
adingkgb
2010年12月29日 20:52:28
7楼
和系统的阻力特性有关
水泵的实际工作点(扬程 流量)是落在 水泵的自身运行特性曲线和管网阻力特性曲线的交点上的
回复
skyxwhu
2010年12月29日 22:42:43
8楼
这个具体的还是要看系统阻力
回复
zjs_669
2011年01月04日 16:20:49
9楼
并联后的衰减程度,跟系统阻力有关,加大管径衰减的就少