单台水泵水流量为100T/H,那么两台并联、三台并联、四台并联。。。分别应该是多少?我知道并联后会有衰减,但具体衰减的系数是多少撒,请各位大侠指点。
单台水泵水流量为100T/H,那么两台并联、三台并联、四台并联。。。分别应该是多少?
我知道并联后会有衰减,但具体衰减的系数是多少撒,请各位大侠指点。
2楼
并联后的水流量????
回复
3楼
旧版《实用供热空调设计手册》p605,2、3、4台100t/h的水泵并联运行,总流量分别只有190、251、284t/h,分别减少5%、16%、29%
回复
4楼
加大管径,做到水泵运行少时防过载控制,多泵并联后效率不会降低!
回复
5楼
路过,学习:victory: :victory: :victory:
回复
6楼
并联的台数越多衰减的就越大
回复
7楼
和系统的阻力特性有关
水泵的实际工作点(扬程 流量)是落在 水泵的自身运行特性曲线和管网阻力特性曲线的交点上的
回复
8楼
这个具体的还是要看系统阻力
回复
9楼
并联后的衰减程度,跟系统阻力有关,加大管径衰减的就少
回复