负荷等级为二级的一用一备的泵是否要求将这二台泵布置在不同的母线段上?如果需要,理由?谢谢!
负荷等级为二级的一用一备的泵是否要求将这二台泵布置在不同的母线段上?如果需要,理由?谢谢!
2楼
只要母线能满足二级负荷的供电可靠性,接在同一条母线上也一样。
回复
3楼
同意楼上看法。:)
回复
4楼
一用一备,一台坏了启用另一台
回复
5楼
同意2楼看法,完全可以一条母线。两台泵最好在控制柜内能定期自动转换运转,不然的话,一台损坏时,另一台已受潮,一投入即烧毁。经常发生此情况。现在,好一些的控制柜有此项功能。
回复
6楼
备用泵投入前测下绝缘不就可以了
回复
7楼
现在专家的意见是:
当一路电源停电,同时母联故障。
所以要求把这一用一备的泵放在不同的母线段上,还说有规范规定。比较郁闷
回复
8楼
如果这么提就和二级负荷的要求不是一回事了,放同一母线上已经满足二级负荷用电要求了,非得再弄这么假设故障,你可以再加上正好另一段母线检修,结果就是停工:lol
回复
9楼
一用一备的泵放在不同的母线段上是最好的,尤其是要求备用泵自投时,但不是必需的。发电厂厂用电设计规范对一用一备的哪类设备一定要放在不同的母线有明确的说法,可看一看。
[
本帖最后由 ccxxjj 于 2010-7-15 16:36 编辑 ]
回复
10楼
请问楼上,二级供电的一用一备非放在不同段不可,那么一级供电的一用一备如何放,也同二级同样对待?
回复
11楼
还那么麻烦吗?我这都是放在不同的段上,然后一停电全停,不过是能在一台坏的时候能启动另一台罢了
回复