大型商场的应急照明一般设置多少啊?很急
woheni2010
woheni2010 Lv.12
2010年07月14日 21:25:43
只看楼主

一个一层几千方的商场,应急照明设置到为正常照明的多少啊?

一个一层几千方的商场,应急照明设置到为正常照明的多少啊?
免费打赏
iamcmh
2010年07月15日 08:34:50
2楼
11.3.2 建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定:
1 疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5 lx;
2 人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0 lx;
3 楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0 lx;
4 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。
回复
ymwenfeng
2010年07月15日 10:41:53
3楼
楼主是问照度还是问功率啊?
回复
pengdikun2010
2010年07月16日 09:46:05
4楼
2楼已给出答案
回复
yang1103
2010年11月08日 11:35:10
5楼
2楼已给出答案
回复
ccccyq
2010年11月08日 18:59:34
6楼
可参考民规13.8.6条
回复
woheni2010
2010年11月08日 20:08:22
7楼
我基本按照一个平方1w来的
回复
z425286480
2010年11月12日 17:11:58
8楼
学习了
看看
回复

相关推荐